Page 1493 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吸収式冷温水機のある機械室換気量 あぐり 06/11/8(水) 20:28 ┣Re:吸収式冷温水機のある機械室換気量 あぐり 06/11/13(月) 22:14 ┣Re:吸収式冷温水機のある機械室換気量 u7 06/11/13(月) 22:58 ┗Re:吸収式冷温水機のある機械室換気量 hatomori 06/11/14(火) 5:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吸収式冷温水機のある機械室換気量 ■名前 : あぐり ■日付 : 06/11/8(水) 20:28 -------------------------------------------------------------------------
直焚き吸収式冷温水機のある機械室の換気量を決めるのに皆さんは、どう計算されてますか?ガスは都市ガス13Aです。 教科書によると燃焼に必要な空気量+機械室の換気必要量となっています。 燃焼に必要な空気量は、(吸収式の燃料消費量kcal/h÷都市ガスの標準熱量kcal/m3)X13.2Nm3/h(燃焼必要空気量)で求まりますよね。 後者である機械室の換気必要量は、換気回数20回/hとか30回/hとかと書いてありあまり 的を得ません。皆さんは、どういう計算されてますか?教えて頂けませんか? |
どなたか教えていただけませんか? |
普通に考えたら、機器保護を目的とした排熱としての換気では? 0.33×V×(設計温度-外気温度)=機器発熱量 機器発熱量や外気温度をどう設定するかで確かに換気回数が結構違うと思います。 |
燃焼に必要な換気量+温度上昇を防ぐ換気量です。 Q=3.6V・q+(1000x(H1+H2))/0.33x(t1-t2) V=冷凍機の消費熱量〔kw〕 q=0.36m3(1000KJあたりの必要換気量) H1=機器本体からの放熱量〔kw〕冷凍能力の0.5% H2=煙道からの放熱量〔kw〕 t1=許容温度(40℃) t2=設計外気温度 茶本からの転記です。 小規模直だき冷温水機室では、換気回数5回/H〜10回/H程度ではないでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━