Page 15 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調の能力について ど素人 02/7/22(月) 17:40 ┣Re:空調の能力について kikuchi 02/7/23(火) 18:59 ┃ ┗Re:空調の能力について ど素人 02/7/24(水) 10:51 ┃ ┗Re:空調の能力について kikuchi 02/7/24(水) 20:16 ┃ ┗ありがとうございます。 ど素人 02/7/25(木) 10:43 ┃ ┗Re:ありがとうございます。 PUNPUN 02/7/26(金) 0:16 ┗Re:空調の能力について YAS 02/7/24(水) 19:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調の能力について ■名前 : ど素人 ■日付 : 02/7/22(月) 17:40 -------------------------------------------------------------------------
空調の能力ついて教えて下さい。 空調のカタログ等を見ると「~馬力」という単位の表示があるかと思いますが これをkw(キロワット)の単位に直すとき換算係数というか換算率はいくつになるのでしょうか?カタログを見ると冷房能力、暖房能力についてkwで表示されています○○馬力×(係数)=□□kwといった計算式があって換算されているのかと考えたのですが、機器によって(係数)に当たる数値がちがっているようです。こういった係数のようなものがないとすれば馬力からkwで容量の計算をしたい場合、いちいちメーカーに問い合わせて能力の聞いたりしなければならないのでしょうか?もしくはだいたいの概算で計算する場合上記の式にあてはまる(係数)にあたる数値はいくつになるのですか? とても基本的なことかもしれませんがどなたか教えて下さい。 |
馬力と併記して、(kcal/h) が併記されていたら、次の式にぶち込んでみてください。 信じるものは救われます。(爆) y(kW) = 0.0011x(kcal/h) + 0.0248 実は某メーカーカタログに、変換目安として表示されていたものをエクセルにぶち込んで、直線近似させただけです。 冷房機器の能力は実際に測定するそうですが・・・、昔の「kcal/h」表示の際の測定条件と、現在の「kW」表示の際の測定条件が変わっているために、単純換算できないのだそうです。 ちなみに、馬力からkcal/hは知りません。この場合は単純な非SI単位系⇔非SI単位系への単位変換で良いと思いますが・・・。理科年表が手元に無いので・・・。 |
KIKUTIさんありがとうございます。 書き込み頂いた中でまたまた質問があります。 馬力と併記して(kcal/h)表示があったらとのことですがうちの会社にある カタログには載っていない様です。 それからKWからkcal/hに変換する際単純にkw×860=kcal/hだと思っていたのですが。教えて頂いた式で計算してみると上記の式と近似値の範囲内であるといえば言えると思うのですが、この微妙な差がおっしゃっているkwとkcal/hの測定環境の違いから起こるものなのでしょうか? それからもうひとつ、複合施設等に入る場合、各店舗ごとに空調容量が割り当てが決まっていると思いますが、たいていkcal/hで表記されていると思います。馬力しか分らない場合みなさんはどうやってkcal/hを求めていらっしゃるのでしょうか。 また根本的にkcal/hやkwや馬力など様々な単位が出てくるのでしょう?統一すればいいのにと超初心者は思ってしまうのですが。 宜しくお願いします。 |
① おっしゃるように、単位系の変換を考えるだけなら、「…単純にkw×860=kcal/hだと思っていた…」で私も良いと思っています。また、事実上、問題は無いと思います。 あの式はJIS規格が変わったことを認識した上で、パッケージエアコンの能力表示は、単位換算してもそんなに変わらないなぁ…ということを認識するための式です。 どう見ても、y切片がそんなに効いてきませんよね…。 …無理やりに直線近似しても、問題にならない範囲のことなんですね。 ②測定環境(条件)等の違いから起こるものという認識でいます。 もっとも、旧JISの方を読んだことが無いので、正確ではないかもしれません。 |
>kikuchiさんYASさんありがとうございました。 単位の変換っておもっているより一筋縄ではいかないものなのですね。 奥深さを知りました。 それから某空調メーカーの人と話す機会があって馬力から冷房能力をKW で求める場合、馬力×係数=kwという式で係数にあたるものを 50hz→2.25、60hz→2.5、但し10馬力を超えるものは50hz→2.5、60hz→2.8 とすれば、だいたい近い値が求められると伺いました。 いろいろとみなさんに教えて頂いて大変勉強になりました。 ありがとうございました。また分らない事があったら宜しくお願いします。 |
簡便的には Kcal表示の場合25クラスを1馬力、 KW表示の場合28クラスを1馬力とします 圧縮機の能力で分類する場合 0.75KWで1馬力となります 馬力表示はあくまで目安と思ってください |
1HP(1日本制馬力) = 0.746Kw = 641kcal ではなかったでしょうか? 私の記憶違いだったらすいません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━