 ■題名 : 排水を天井にあげて流す方法?
 ■名前 : ★MIKA☆
 ■日付 : 07/6/8(金) 15:49
 -------------------------------------------------------------------------
   みなさんこんにちは★
私は、エステのデザインをやっているのですが、排水の位置が遠くて困っています。
普段は壁沿いをはわせたり、床あげをして、流すのですが、今回場所的にも難しく、、、、
小耳にはさんだのですが、ポンプ等で排水を天井へあげて流す方法があるらしいのですが、本当でしょうか?(雑排水、汚水は別系統)
ご存知の方がいらっしゃったら、教えていただないでしょうか。宜しくお願いいたします。
場所は雑居ビルの5階ですー。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水を天井にあげて流す方法?  ■名前 : thor  ■日付 : 07/6/8(金) 16:33  -------------------------------------------------------------------------
   >小耳にはさんだのですが、ポンプ等で排水を天井へあげて流す方法があるらしいのですが、本当でしょうか?(雑排水、汚水は別系統)

http://www.jes-it.co.jp/products/sanipump/sanipump.html

これの事でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水を天井にあげて流す方法?  ■名前 : ★MIKA☆  ■日付 : 07/6/8(金) 17:02  -------------------------------------------------------------------------
   あーっ!?★最高です!まさにこういうのです!☆
お世話になってる設備屋さんもしらなかったみたいで、、、

ありがとうござますっ!!!!!!11

泣 涙

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水を天井にあげて流す方法?  ■名前 : 設備屋の若造  ■日付 : 07/6/11(月) 19:55  -------------------------------------------------------------------------
   若造が何を言うとおっしゃられるかと思いますが・・・
怒られた経験があるので、同じことを伝えます。

たしかに、圧送すれば勾配の問題等々は解決すると思います。
ただ、デメリットは生じませんか?ポンプが壊れたらどうしますか?
給水を止めればすむことですが、修理するまで給水できません。
また、ポンプは1ユニット1台のようですが、壊れたら終わってしまいます。
自動交互運転など、バックアップが取れるようにするべきではないでしょうか。
さらに、見たところ一度ユニット内に汚水・雑排水を貯めているようですね。
あふれることはないですか?警報などはどこに出しますか?
色々やるとそれだけでも結構お金がかかります。
壊れたら壊れたでいい、警報もいらないというお客さんであれば、
設置するだけでもいいかもしれませんが、設計者としてそれでもいいですか?
目先のデメリットを解消すべく、新たなシステムを導入するのはすばらしいですが、
そのシステムにデメリットはないのでしょうか?
なぜ、排水は原則自然勾配で行うものとするのか、ちょっと考えてみてください。

実際は昔かたぎのおじさんなので、もっときつい言葉で怒鳴られましたw
それ以来、自然勾配で排水できない場合は、建築さんと取り合いをやります。
それでもなお、譲れないよという建築さんはいまのところいません。
ただし、屋外ではエバラのFRPタンク付汚水ポンプは使ったことがあります。
その時は最終枡までの距離が長く、土工事が多く発生し、工事金額が膨れ上がるという
デメリットがあり、施主・コンサルと協議の上決定しました。
今のところ問題はないようです。
つまるところ、なんとかPSつくれないでしょうか?w
下がり天井とか方法は色々あると思います。
結果お待ちしております。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水を天井にあげて流す方法?  ■名前 : ★MIKA☆  ■日付 : 07/6/12(火) 9:53  -------------------------------------------------------------------------
   設備屋の若造さん。有り難うございます。(でもきっと私よりセンパイですよ、、、、、)

実は、さっそく、thorさまに教えていただいた、ポンプ屋さんと連絡を取り、話しを実際に伺いました!!

もともとはおフランスで50年前から開発されていたもので、日本には3年前から販売が開始されたようです。
実績としては、最近のもので、ミッ△タウン、新●ビル等にゼネコン様の依頼により納品したらしいですね。

メリットは、プランの自由性! これにつきるようですね。設計側としては、大変魅力的です。

お値段は、、、、輸入物ということもあり、1台3〜40マンほど!?
高いのか安いのか、、、、。(高いかも?)

デメリットは、、、

確かに壊れたときですね。特にへんなもの(携帯とか)流されたとき。おっしゃるような事が置きてしまうかも。警報は推奨のものをつけることはできるそうです。
ミッド△ウンのものにはつけたそうですヨ。
ただ、反応がよすぎると、漏れてないのにしょっちゅう鳴って、それはそれで大変とのこと。(防災センターの人が.... 笑)

ということで、、、、、要検討中ですっ
もぅどーーーーしても!!!  というときには、すっごくイイと思います^^ 

基本は重力勾配ですね★

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水を天井にあげて流す方法?  ■名前 : 設備屋の若造  ■日付 : 07/6/12(火) 14:20  -------------------------------------------------------------------------
   >設備屋の若造さん。有り難うございます。(でもきっと私よりセンパイですよ、、、、、)

駆け出しのぺーぺーなので^^;

>もともとはおフランスで50年前から開発されていたもので、日本には3年前から販売が開始されたようです。
>実績としては、最近のもので、ミッ△タウン、新●ビル等にゼネコン様の依頼により納品したらしいですね。

実績は結構あるんですねぇ。。。
まぁ、地下に使用のだとは思いますが、、、

>メリットは、プランの自由性! これにつきるようですね。設計側としては、大変魅力的です。

ですね^^
意匠さんからすれば下がり天井など愚の骨頂なのでしょうしね。

>お値段は、、、、輸入物ということもあり、1台3〜40マンほど!?
>高いのか安いのか、、、、。(高いかも?)

仕切金額ですかね?
定価なら購入時はもっと下がると思いますよ?

>デメリットは、、、
>
>確かに壊れたときですね。特にへんなもの(携帯とか)流されたとき。おっしゃるような事が置きてしまうかも。警報は推奨のものをつけることはできるそうです。

ぜひ、警報はつけて下さい!!!
電気屋さんに頼んで、故障警報だけは人の見えるところに!!!
それと、給水が増圧であればインターロックも忘れずに♪

>ミッド△ウンのものにはつけたそうですヨ。
>ただ、反応がよすぎると、漏れてないのにしょっちゅう鳴って、それはそれで大変とのこと。(防災センターの人が.... 笑)

感度が選べるのですかね???
保守泣かせの機器ですねぇ^^;

>ということで、、、、、要検討中ですっ
>もぅどーーーーしても!!!  というときには、すっごくイイと思います^^ 
>
>基本は重力勾配ですね★

今後の為に一回試してみるのもいいかもしれませんね^^
そのためにはやはり施主にちゃんとした説明をしたほうが良いと思われます。
そして自分の今後の為にも結果報告お願いします(笑)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水を天井にあげて流す方法?  ■名前 : ★MIKA☆  ■日付 : 07/6/13(水) 10:30  -------------------------------------------------------------------------
   住宅にも多いようですが、クリニックや飲食店.....等、また、かなり要望が多いのが、役員室らしいです。
エライ人の部屋は奥まったところにあって、コア部分や共用のサニタリーから離れている事がおおく、専用の水回りが欲しい社長さん達にニーズがあるみたいです。

もし使用する事になったら、結果報告しますね★