Page    1628
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷温水管の流量  かけだしの設備屋 07/6/14(木) 15:11
   ┗実用流量と指導数値があります。  (・Ω・) 07/6/14(木) 16:25
      ┗Re:実用流量と指導数値があります。  かけだしの設備屋 07/6/14(木) 17:48
         ┣Re:実用流量と指導数値があります。  masa 07/6/15(金) 2:08
         ┃  ┗Re:実用流量と指導数値があります。  かけだしの設備屋 07/6/19(火) 11:28
         ┣圧力何MPaですか。  (・Ω・) 07/6/15(金) 9:50
         ┃  ┗Re:圧力何MPaですか。  かけだしの設備屋 07/6/19(火) 11:32
         ┗Re:実用流量と指導数値があります。  鉄人60号 07/6/15(金) 18:47
            ┗Re:実用流量と指導数値があります。  かけだしの設備屋 07/6/19(火) 11:34

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷温水管の流量
 ■名前 : かけだしの設備屋
 ■日付 : 07/6/14(木) 15:11
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめて書き込みます。
冷温水管の最大流量は40φと50φそれぞれ何ℓ/minくらいでしょうか。
教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 実用流量と指導数値があります。  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 07/6/14(木) 16:25  -------------------------------------------------------------------------
   >冷温水管の最大流量は40φと50φそれぞれ何リットル/minくらいでしょうか。
>教えてください。

流速のしばりがあるはずです。
それが前提条件です。
ヘーゼンウイリアムズの公式などを使い、その流速以内になるよう管径を決めます。
表で「パッと見」で設定しても構いません。
流速2m以内の設定なら、40Φで150㍑/m、50Φなら250㍑/mとなります。
(おおざっぱですけど)
流速1.5m以内、さらにもっと遅くということですとどんどん太くなります。
流速の上限を無視して、めいっぱい細い配管でたくさんの流量をということですと、
40Φで300㍑/mでも流そうと思えば流すことができます。
ただし圧損がどんどんふえますので、ポンプの圧力や落差をたくさんとらなければならないなど注意が必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実用流量と指導数値があります。  ■名前 : かけだしの設備屋  ■日付 : 07/6/14(木) 17:48  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
理論で考えると駆け出しの私には難しいですね。
申し訳ありませんが、質問の仕方を変えてみますので、再度ご検討いただきたいのですが、よろしいでしょうか?
本来お尋ねしたかったのは、具体的には
ダイキンのファンコイル「FWPM8A 水量32.6リットル」を2台据え付けるのに、
ビル側からきている配管が CH40φ、CHR40φなんですが、冷房が効かない旨
連絡を受けました。
当該ファンコイルに必要な冷水が来ているかを確認したかったんです。
いかがなものでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実用流量と指導数値があります。  ■名前 : masa  ■日付 : 07/6/15(金) 2:08  -------------------------------------------------------------------------
   40Aの冷温水管で、基準圧力損失400Pa/mで選定した場合の流量は70L/minとなります。ファンコイルの必要流量=32.6L/min×2=65.2L/minを満たす事は可能ですが、冷温水ポンプの選定は400Pa/mで行われていますか?
また、冷房負荷に対してファンコイルの能力は十分なのでしょうか?
冷房能力=32.6L/min×5℃×60min=9780kcal/hとなりますが、負荷計算上これでいいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実用流量と指導数値があります。  ■名前 : かけだしの設備屋  ■日付 : 07/6/19(火) 11:28  -------------------------------------------------------------------------
   >40Aの冷温水管で、基準圧力損失400Pa/mで選定した場合の流量は70L/minとなります。ファンコイルの必要流量=32.6L/min×2=65.2L/minを満たす事は可能ですが、冷温水ポンプの選定は400Pa/mで行われていますか?
ありがとうございます。建物が巨大でその中の120㎡の店舗なんですが、実際のところ水圧・循環ポンプについてはわかっていません。
ただ、オープン型の店舗で廊下はビル側の空調が効いています。
ファンコイルは1つ上の型ですと水量が足りませんので、やむなくこれを選定しました。
>また、冷房負荷に対してファンコイルの能力は十分なのでしょうか?
>冷房能力=32.6L/min×5℃×60min=9780kcal/hとなりますが、負荷計算上これでいいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 圧力何MPaですか。  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 07/6/15(金) 9:50  -------------------------------------------------------------------------
   >理論で考えると駆け出しの私には難しいですね。

理論というほどすごいことをお伝えしたわけではありません。
表を見てみたら簡単に解りますよという事です。

>申し訳ありませんが、質問の仕方を変えてみますので、再度ご検討いただきたいのですが、よろしいでしょうか?
>本来お尋ねしたかったのは、具体的には
>ダイキンのファンコイル「FWPM8A 水量32.6リットル」を2台据え付けるのに、
>ビル側からきている配管が CH40φ、CHR40φなんですが、冷房が効かない旨
>連絡を受けました。
>当該ファンコイルに必要な冷水が来ているかを確認したかったんです。

ファンコイルの必要冷水量が32.6㍑/mだとして、
その冷水配管が40Φということはわかりました。
で、圧は何MPaでしょうか。
圧力が低ければ期待する流量は流れません。
ポンプなどの本圧が充分でも、配管途中で閉塞しているなど、
流量が出ない場合もあります。
からかっているわけではありませんが、こういう場合、
バルブが閉まっている(半閉とかも)ことのイカに多いことか。
誰でも一度ならず経験があると思います。

不肖私にも、ポンプを交換した際にフランジに付いていた、
ゴミ避けの白い蓋をつけたまま配管した新人の尻拭いをした経験があります。

>いかがなものでしょうか

参考になりましたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力何MPaですか。  ■名前 : かけだしの設備屋  ■日付 : 07/6/19(火) 11:32  -------------------------------------------------------------------------
   >>理論で考えると駆け出しの私には難しいですね。
>
>理論というほどすごいことをお伝えしたわけではありません。
>表を見てみたら簡単に解りますよという事です。
>
>>申し訳ありませんが、質問の仕方を変えてみますので、再度ご検討いただきたいのですが、よろしいでしょうか?
>>本来お尋ねしたかったのは、具体的には
>>ダイキンのファンコイル「FWPM8A 水量32.6リットル」を2台据え付けるのに、
>>ビル側からきている配管が CH40φ、CHR40φなんですが、冷房が効かない旨
>>連絡を受けました。
>>当該ファンコイルに必要な冷水が来ているかを確認したかったんです。
>
>ファンコイルの必要冷水量が32.6㍑/mだとして、
>その冷水配管が40Φということはわかりました。
>で、圧は何MPaでしょうか。
>圧力が低ければ期待する流量は流れません。
>ポンプなどの本圧が充分でも、配管途中で閉塞しているなど、
>流量が出ない場合もあります。
>からかっているわけではありませんが、こういう場合、
>バルブが閉まっている(半閉とかも)ことのイカに多いことか。
>誰でも一度ならず経験があると思います。
お察しの通り最初の段階でバルブが全閉だったという報告を受けました。
全開にしたところ、冷えるようになりましたが、冷えがいまいちということです。
>
>不肖私にも、ポンプを交換した際にフランジに付いていた、
>ゴミ避けの白い蓋をつけたまま配管した新人の尻拭いをした経験があります。
>
>>いかがなものでしょうか
>
>参考になりましたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実用流量と指導数値があります。  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 07/6/15(金) 18:47  -------------------------------------------------------------------------
   >本来お尋ねしたかったのは、具体的には
>ダイキンのファンコイル「FWPM8A 水量32.6リットル」を2台据え付けるのに、
>ビル側からきている配管が CH40φ、CHR40φなんですが、冷房が効かない旨
>連絡を受けました。
>当該ファンコイルに必要な冷水が来ているかを確認したかったんです。

元工場設備屋です。
先ず、現場に行って不具合現象の内容を自分の目と頭で確認しましょう。

冷水流量の過不足点検だけであれば、冷水温度を測定すれば確認できます。
冷水出入口温度差が正常値に比べて大きければ、流量不足です。
また、2機のファンコイルの冷水出入口温度差に差があれば
両機に冷水が均等に分配されていない可能性がありますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実用流量と指導数値があります。  ■名前 : かけだしの設備屋  ■日付 : 07/6/19(火) 11:34  -------------------------------------------------------------------------
   >>本来お尋ねしたかったのは、具体的には
>>ダイキンのファンコイル「FWPM8A 水量32.6リットル」を2台据え付けるのに、
>>ビル側からきている配管が CH40φ、CHR40φなんですが、冷房が効かない旨
>>連絡を受けました。
>>当該ファンコイルに必要な冷水が来ているかを確認したかったんです。
>
>元工場設備屋です。
>先ず、現場に行って不具合現象の内容を自分の目と頭で確認しましょう。
>
>冷水流量の過不足点検だけであれば、冷水温度を測定すれば確認できます。
>冷水出入口温度差が正常値に比べて大きければ、流量不足です。
>また、2機のファンコイルの冷水出入口温度差に差があれば
>両機に冷水が均等に分配されていない可能性がありますね。
ありがとうございます。確認してみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1628





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━