 ■題名 : 1階の単独排水に通気?
 ■名前 : 裕次郎
 ■日付 : 07/6/21(木) 12:34
 -------------------------------------------------------------------------
   都内のある役所で、1階のトイレの単独排水に「通気管を付けなさい」
と建築事務所が言われたと聞きました。

立管の頂部や、いくつも便器が付いているときは通気管付けますけど、
外壁に面して横引き管1m位しかないのに本当に必要なの?
法的に付ける必要あるの?

建築事務所は、役所の言いなりで、「付けておいて」というばかり。

あり得ない話でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 1階の単独排水に通気は必要!  ■名前 : 飲んだくれ  ■日付 : 07/6/21(木) 13:55  -------------------------------------------------------------------------
    通気管の目的は 室内と排水管内の気圧を同一に保つことです。
内外の気圧が異なると 排水管内からの臭気が流入しないための水封(トラップ)が保てなくなる場合があります。排水するたびにトラップの水がサイホン作用で
吸入されて 封水がなくなってしまいますし、ゴボゴボと音がします。
器具が単独であっても、複数であっても同じです。
水量が少ないと横引管にうまく空気が供給されて管内圧力が維持できるラッキーな場合もありますが、危険を冒しますか。必ずクレームが出ると思います。
 
法的な問題でなく、純技術的な問題だとおもいます。
いかがでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階の単独排水に通気は必要!  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/6/21(木) 15:56  -------------------------------------------------------------------------
   普通 つけないでしょう。

単独排水の場合、自らの排水により、自らの器具の封水は傷つけないとの
諺がありました。

通気管の目的はとの問題がでたら、答えは
 1.サイホン作用及び背圧から、トラップの封水を守る。
 2.排水管の流れを円滑にする。
 3.新鮮な空気を流通させて、管内の換気を行い、管内を清潔に保つ。

最近は小口径桝が普及して、屋外配管も室内配管の延長で、空気の流通がないので通気管をとろうとの考えがあるかもしれません。                  

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1階の単独排水に通気?  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/6/21(木) 22:33  -------------------------------------------------------------------------
   >都内のある役所で、1階のトイレの単独排水に「通気管を付けなさい」
>と建築事務所が言われたと聞きました。

>あり得ない話でしょうか?

私の施工事例ですが、市営住宅2F(水廻りは1Fのみ)で水洗トイレ化に伴いトイレ床上排水で施工時に、設計にウタッテ有りましたので通気管施工しました。
私的には、不必要だと思いました。(根拠はないのですが)

>法的に付ける必要あるの?

ないと思います。
ただ、上記の話は分流式なので不必要としたのですが、合流式であれば、設置しろといはれるのであれば、1Fでも、しておいた方が良いと思います。自然(雨)は、測定外のことが、まれに有ると思いますので。