 ▼吸音材の重ね貼りした場合の吸音率  空調新米 07/7/18(水) 17:58
   ┣Re:吸音材の重ね貼りした場合の吸音率  みっちゃん 07/7/19(木) 17:42
   ┗こんなモンでしょう  騒音屋 07/7/20(金) 16:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 吸音材の重ね貼りした場合の吸音率
 ■名前 : 空調新米
 ■日付 : 07/7/18(水) 17:58
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。こちらのサイトを知人から紹介してもらい、質問させていただきました。現在、送風機の防音ボックスの設計をするところなんですが、グラスウールのガラスクロス貼り(t100)をボックスの内側に貼るつもりですが、施工性を考えて(t50)の2重貼りにしようと考えております。
しかし、消音量の計算をする際に必要な吸音率のデータをどうすればいいのかわからずに、困っております。
(t50 裸)のデータと(t50 ガラスクロス貼り)のデータを単純に足していいものか、平均をとるものか。。。。
どう計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方、ぜひご教示お願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸音材の重ね貼りした場合の吸音率  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/7/19(木) 17:42  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。こちらのサイトを知人から紹介してもらい、質問させていただきました。現在、送風機の防音ボックスの設計をするところなんですが、グラスウールのガラスクロス貼り(t100)をボックスの内側に貼るつもりですが、施工性を考えて(t50)の2重貼りにしようと考えております。
>しかし、消音量の計算をする際に必要な吸音率のデータをどうすればいいのかわからずに、困っております。
>(t50 裸)のデータと(t50 ガラスクロス貼り)のデータを単純に足していいものか、平均をとるものか。。。。
>
 貴方、吸音率って簡単にいわれるけど、意味理解されていますか。

 問題にしたいのは、透過波なの反射波なの。周波数は。オクターブ分析の各周波における誤差の許容率は。評価スケールはAなのCなの。

 この当りがどうでもいいのなら、どうでもいい程度の話ですが。

 厳密には表面に於ける反射波の扱い。二層の間に於ける気相の扱い。二層固定点における伝達などをどのように考慮するかによります。
 又音源が何かにも大きく関係します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : こんなモンでしょう  ■名前 : 騒音屋  ■日付 : 07/7/20(金) 16:41  -------------------------------------------------------------------------
   所詮1.3倍違っても最大1dB,2倍違っても最大3dBの差です。
↓こんなもんでエエんとちゃいますか?

125Hz:0.35
250Hz:0.65
500Hz:0.90
 1kHz:0.90
 2kHz:0.85
 4kHz:0.90