■題名 : ドレン排水
■名前 : @ゆ@
■日付 : 03/5/26(月) 19:51
-------------------------------------------------------------------------
| ふと思ったのですが、PACやFCUのドレン排水は直接排水管を接続しますが、AHUのドレン排水は間接排水にしますよね??機器の内部にドレンパンがあるという構造は同じだと思うのですが、AHUの場合は何故間接排水にするのですか?初歩的ですみません。m(_ _)m
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ドレン排水
■名前 : masa
■日付 : 03/5/26(月) 22:50
-------------------------------------------------------------------------
| エアハンドリングユニットの場合は送風機静圧が高いため、ドレンパンの直近に空調トラップを設置しなければなりません。 ドレン主管の管末にトラップを付けるか、トラップ桝で排水主管に接続した場合、エアハンドリングユニットのトラップ付きのドレン管を直接ドレン主管に接続した場合2重トラップとなってしまいます。
なお空気調和・衛生工学会の給排水衛生設備基準では、空調機等の機器排水は間接排水で排水管に接続する事になっています。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:ドレン排水
■名前 : NSP
■日付 : 03/5/27(火) 8:55
■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/
-------------------------------------------------------------------------
| >ふと思ったのですが、PACやFCUのドレン排水は直接排水管を接続しますが、AHUのドレン排水は間接排水にしますよね??機器の内部にドレンパンがあるという構造は同じだと思うのですが、AHUの場合は何故間接排水にするのですか?初歩的ですみません。m(_ _)m
PAC や FCU のドレンを直接排水管に接続するのは良くない。ドレン専用の系統にして屋外の雨水桝に接続するか、ランニングトラップ又はトラップ桝を介して排水管に接続すべきである。理由は、排水管中の悪臭が居室に入って来るのを防止する為である。
AHU の場合は、機器(系統)毎に送風機静圧が異なるケースが多いので、夫々単独に水封装置(トラップ)を設けるのである。
|
───────────────────────────────────────