   地階の排水をポンプアップして、PS内の排水縦管に接続しようとかんがえてます。
考えられる問題点があればおしえてください。
よろしくおねがいします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下ピットの排水について  ■名前 : RIKU  ■日付 : 07/10/1(月) 0:54  -------------------------------------------------------------------------
   >地階の排水をポンプアップして、PS内の排水縦管に接続しようとかんがえてます。
 別配管で!PS内の排水立管などは自然流下(重力式)してきますから、ポンプUP流とは余程余裕のある場合を除き同一配管にはしないで下さい。