Page 1757 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FRP管、FRV管について AK 07/12/12(水) 13:53 ┣Re:FRP管、FRV管について RIKU 07/12/12(水) 15:02 ┃ ┗Re:FRP管、FRV管について AK 07/12/12(水) 16:22 ┗Re:そのまえに、考え方がわかりません みっちゃん 07/12/12(水) 17:14 ┣Re:そのまえに、考え方がわかりません RIKU 07/12/12(水) 19:09 ┃ ┣Re:そのまえに、考え方がわかりません AK 07/12/12(水) 20:04 ┃ ┗Re:一般的にはそのように考えるほうが みっちゃん 07/12/12(水) 21:09 ┗FRVの屋外使用 AK 07/12/12(水) 20:13 ┗Re:事業団仕様でしたか みっちゃん 07/12/12(水) 21:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FRP管、FRV管について ■名前 : AK ■日付 : 07/12/12(水) 13:53 -------------------------------------------------------------------------
初めて質問させていただきます。 ダクト配管で、屋内はFRP管、屋外はFRV管に設計しようとしていますが、このFRV管で丸管はあるのでしょうか?ネットで探してみたのですがFRV板となっていて、やはり角ダクトしか作れないのかなと疑問に思いました。 規格品としてFRPやFRVで丸管はあるのでしょうか?もし、あるのであれば、製作している会社やカタログを教えて頂けないでしょうか? |
FRP製丸ダクトは、特注になるのでは? 塩ビ丸ダクトなら継ぎ手を含み下記に品揃えあります。ご参考に。 http://i-front.sekisui.co.jp/toto-sekisui/html/product/kanzai/duct.html |
やはり特注になるのですかね。教えて頂いた積水さんに問い合わせて見ます。 有難うございました。 |
>ダクト配管で、屋内はFRP管、屋外はFRV管に設計しようとしていますが、このFRV管で丸管はあるのでしょうか?ネットで探してみたのですがFRV板となっていて、やはり角ダクトしか作れないのかなと疑問に思いました。 すみません、言語としてFRVはFRPの一種なんですが。 わざわざ出てきたのはこんなことを言うためじゃないんですが、一言。 FRVの材質は、紫外線に弱いので、一般的には屋外開放の環境には適しません。 埋設に使用することはありますが。 FRPも一般的な不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂を使用すれば屋内外とも問題になることはないと思いますが、経年特性や外気条件が制限されるならばエポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂などを複合化して使用するなどを考慮すべきと思います。 |
> すみません、言語としてFRVはFRPの一種なんですが。 FRV:ガラス繊維強化塩ビ複合板 塩ビ板2枚の中にガラス繊維をサンドイッチしプレスした複合板で長尺物、定尺 物などある。 FRP:繊維強化プラスチック ガラス繊維などの繊維をプラスチックの中に入れて強度を向上させた材料のこ と。 ◎FRVは、屋外に使えないのでしょうか?。 |
>> すみません、言語としてFRVはFRPの一種なんですが。 > >FRV:ガラス繊維強化塩ビ複合板 > 塩ビ板2枚の中にガラス繊維をサンドイッチしプレスした複合板で長尺物、定尺 物などある。 > >FRP:繊維強化プラスチック > ガラス繊維などの繊維をプラスチックの中に入れて強度を向上させた材料のこ と。 > >◎FRVは、屋外に使えないのでしょうか?。 |
>◎FRVは、屋外に使えないのでしょうか?。 塩化ビニルは、紫外線によって重合部の結合が解けやすく、また可塑剤の散逸などにより耐衝撃性が著しく劣化する材料です。 一般的には忌避すべき材料とされています。 今回の場合は下の10775を参照ください。 |
「FRVの材質は、紫外線に弱いので、一般的には屋外開放の環境には適しません。」 についてですが、下水道事業団機械設備設計指針には、屋外で耐候性を必要とする場合はガラス繊維強化塩化ビニル製またはFRP製とする。と書いてあります。 これに習って屋外はFRV製にしていましたが、みっちゃん様のご指摘通りであれば困りました。明日、確認してみます。 |
>「FRVの材質は、紫外線に弱いので、一般的には屋外開放の環境には適しません。」 > >についてですが、下水道事業団機械設備設計指針には、屋外で耐候性を必要とする場合はガラス繊維強化塩化ビニル製またはFRP製とする。と書いてあります。 >これに習って屋外はFRV製にしていましたが、みっちゃん様のご指摘通りであれば困りました。明日、確認してみます。 私の認識が、偏っていました。 下水道事業団仕様の場合 ここあたりではないかと思います。 http://www.agec.co.jp/i/i1.htm 一般的には、塩化ビニルは紫外線に弱いので外装材を使用したり、紫外線対応のトップコート塗布などで対応します。 事業団仕様の場合、強度の劣化は補強材で対応できると考慮していると思われます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━