 ■題名 : 透析廃水を公共下水道へ排出する場合
 ■名前 : 設計補佐
 ■日付 : 07/12/28(金) 15:14
 -------------------------------------------------------------------------
   ある病院の設計補佐をしていますが、公共下水道が完備された地域で透析廃水を下水道に排出する場合、廃水処理施設は必ず必要となりますでしょうか?
ある透析センター完備の病院へ問い合わせたところ、公共下水道本管の手前(敷地内)で下水道排出水質基準値以下である為、透析処理設備は設置されていないと聞きました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:好ましいとは思いませんが  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/12/28(金) 19:56  -------------------------------------------------------------------------
   >ある病院の設計補佐をしていますが、公共下水道が完備された地域で透析廃水を下水道に排出する場合、廃水処理施設は必ず必要となりますでしょうか?
>ある透析センター完備の病院へ問い合わせたところ、公共下水道本管の手前(敷地内)で下水道排出水質基準値以下である為、透析処理設備は設置されていないと聞きました。

 公共下水道接続の場合、規制はあくまで接続場所における水質です。

 『下水道排出水質基準値以下(条例を含んで)』の水を規制はできないのが法の趣旨です。
 ただ一般的には透析排水はBODなどが高くpHも変動が著しいので、普通に流せば時間により規制値を満足しないことが多いはずです。

 通常考えれば、必要でしょう。ただ、透析排水に比較してそのほかの希薄な排水が多い場合、所謂透析排水処理設備でなく、pH処理装置のみで対応できる場合もあるでしょう。