Page    1804
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼照明負荷  トピック 08/2/5(火) 11:42
   ┗Re:照明負荷  RIKU 08/2/5(火) 12:46
      ┗Re:照明負荷  トピック 08/2/5(火) 13:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 照明負荷
 ■名前 : トピック
 ■日付 : 08/2/5(火) 11:42
 -------------------------------------------------------------------------
   熱負荷計算する際に店舗などの照明負荷はm2どれくらいみればいいでしょうか?
事務所は約20Wで計算しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:照明負荷  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/2/5(火) 12:46  -------------------------------------------------------------------------
   手元のHASS-2000室内熱負荷照明(W/㎡)によれば

事務所25です。店舗系では、デパート一階売り場100、デパート他の売り場70、スーパー食料品45、スーパー衣料品60、飲食店40、です。

ご参考に!。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:照明負荷  ■名前 : トピック  ■日付 : 08/2/5(火) 13:09  -------------------------------------------------------------------------
   >手元のHASS-2000室内熱負荷照明(W/㎡)によれば
>
>事務所25です。店舗系では、デパート一階売り場100、デパート他の売り場70、スーパー食料品45、スーパー衣料品60、飲食店40、です。
>
>ご参考に!。


>ありがとうございます。
>参考にさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1804





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━