Page 1826 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼各ダクト材質の板厚 No.17の系譜 08/2/26(火) 11:11 ┗Re:各ダクト材質の板厚 hatomori 08/2/26(火) 12:26 ┗Re:各ダクト材質の板厚 No.17の系譜 08/2/26(火) 16:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 各ダクト材質の板厚 ■名前 : No.17の系譜 ■日付 : 08/2/26(火) 11:11 -------------------------------------------------------------------------
亜鉛鉄板の板厚設定はわかるのですが、塩ビダクト、SUSダクト、ガルバリウムダクトの板厚設定はどういった設定でしょうか? よろしくお願い致します。 |
塩ビダクト(低圧) 500以下3mm、501~1000以下4mm、1001~2000以下5mm 2000を超えるもの6mm SUSダクト(低圧) 750以下0.5mm、751~1500以下0.6mm 1501~2200以下0.8mm、220を超えるもの1.0mm ガルバリウム鋼板は亜鉛鉄板製に準じているのが普通でしょう。 |
ありがとうございます!助かりました!m(__)m |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━