風量(m3/h)を熱量(kcal/h)に換算したいのですが・・・式が分かりません。

kcal/h=空気密度1.2(kg/m3)×風量(m3/h)×0.24(kcal/kg・℃)×?

だったような気がします

教えてください。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱量換算式  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/3/17(月) 5:43  -------------------------------------------------------------------------
   >kcal/h=空気密度1.2(kg/m3)×風量(m3/h)×0.24(kcal/kg・℃)×?
>
熱量(Kcal/H)=比重量(Kg/m3)x風量(m3/H)x比熱(Kcal/Kg・℃)x温度差
  旧単位では比熱は0.24ですね。
SI単位では
熱量(KW)=(比重量x風量x比熱(KJ/Kg・℃)x温度差)/3.6
   (参考)比熱=1.0KJ/Kg・℃  1KW=3600KJ/H

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱量換算式  ■名前 : ゾウ  ■日付 : 08/3/17(月) 8:18  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
冷房の場合、温度差っていうのは外気温が32℃で室内設定温度が27℃の場合は
5℃って事えすよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱量換算式  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/3/17(月) 8:21  -------------------------------------------------------------------------
   オイオイ、全然違いますよ。
答えはこれからのためにも、自分で調べてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱量換算式  ■名前 : 飲んだくれ  ■日付 : 08/3/17(月) 12:00  -------------------------------------------------------------------------
    そもそも 日本語が間違っています。
 換算とは WやKCALをジュールに「換算」とか 同じ物理量を
違う単位にすることです。
 風量は 風の量で 熱量ではありません。
 提示の式は 顕熱だけです。 潜熱も 場合によっては必要になります。