Page    1855
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼レンジフードの排気用ベントキャップ  Gマジェ 08/4/20(日) 0:00
   ┣Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  masa 08/4/20(日) 1:01
   ┃  ┗Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  Gマジェ 08/4/21(月) 21:04
   ┃     ┗Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  トク 08/4/22(火) 21:16
   ┗Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  EM 08/4/20(日) 8:28
      ┗Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  Gマジェ 08/4/21(月) 21:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : レンジフードの排気用ベントキャップ
 ■名前 : Gマジェ
 ■日付 : 08/4/20(日) 0:00
 -------------------------------------------------------------------------
   レンジフードの排気側に取り付けるベントキャップには、防虫網を取り付けてはいけないのでしょうか。
私は室内側からの油類や埃はレンジフードのフィルターで除去するべきで、ベントキャップの防虫網は防虫のために必要だと思うのですが。
いかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  ■名前 : masa  ■日付 : 08/4/20(日) 1:01  -------------------------------------------------------------------------
   防虫網をつけてはいけないとの法律はありませんが、油汚れが付着して、早ければ2〜3年で排気不能となります。 取り付ける場合は、容易に取り外せる場所に限定されます。 3階以上のベランダのない外壁に取り付けると、メンテ不能となりますので、クレームの原因となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  ■名前 : Gマジェ  ■日付 : 08/4/21(月) 21:04  -------------------------------------------------------------------------
   有り難うございます。やはり、外すべきなんですね。
これからは、外すようにしていこうと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  ■名前 : トク  ■日付 : 08/4/22(火) 21:16  -------------------------------------------------------------------------
   新築、用途変更などの場合、行政庁などに申請が必要になると思います。
行政庁によっては、建築基準法施行令第129条の2の6第2項第2号に
「・・・排気口には、雨水またはねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。」と、なっていますので、指導されると思います。
又、ダクトの形状によっては、排気機の停止した状態の時に、室内の光によって、虫が室内に入ってくることもあると思います。
 使用する上では、無い方が良いかもしれませんが、注意が必要だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  ■名前 : EM  ■日付 : 08/4/20(日) 8:28  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な住宅かマンションの場合ですが、
レンジフードのグリスフィルターで油分はとりきれません。
よって、揚げ物の多い場所では、ファンケーシング内側は吹き付けられた油でコールタール状態になります。ひどい場合は、チャッキダンパー(ある意味で防虫)がロックします。よって、排気ベントキャップの防虫網も必ず目詰まりします。
油分のほかに、室内の埃もつくので閉鎖はまぬがれません。
メーカーによっては、風圧で開くタイプもありますが、使用は?です。
スパイラルダクト内のよごれが、気になってます。
20年に一回くらいは、清掃したほうがよいと思いますが、
油と埃で、うまく清掃できるのか少し疑問をもってます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードの排気用ベントキャップ  ■名前 : Gマジェ  ■日付 : 08/4/21(月) 21:07  -------------------------------------------------------------------------
   有り難うございます。
グリスフィルターでは油分は取りきれないのですね
なにより、お客様には気持ちよく使っていただきたいので、防虫網は、これからは、外すようにしていこうと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1855





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━