Page 1898 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼避難経路付近のガラリ設置条件について ジョージ 08/6/26(木) 14:05 ┣Re:避難経路付近のガラリ設置条件について masa 08/6/26(木) 15:24 ┗Re:避難経路付近のガラリ設置条件について EM 08/6/26(木) 19:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 避難経路付近のガラリ設置条件について ■名前 : ジョージ ■日付 : 08/6/26(木) 14:05 -------------------------------------------------------------------------
外壁ガラリの検討をしているのですが、近くに非常経路の外部階段があります。 建築基準法で設置位置の距離等の制約があるようなのですが、経験のある方教えて下さい。 |
建築基準法施行令 第百二十三条「(略)2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 (後略)」 したがって、屋外避難階段から2m以内には、ガラリは設置できません。 |
意匠屋さんにまず聞く! この階段は、避難階段ですか?と。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━