Page    1931
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ダクトの風量測定口について  TORI 08/8/5(火) 11:18
   ┣Re:ダクトの風量測定口について  けろ 08/8/10(日) 21:01
   ┃  ┗Re:ダクトの風量測定口について  TORI 08/8/12(火) 8:25
   ┗Re:ダクトの風量測定口について  ちゃむLaLa 08/8/12(火) 10:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクトの風量測定口について
 ■名前 : TORI
 ■日付 : 08/8/5(火) 11:18
 -------------------------------------------------------------------------
   図面にダクトに風量測定口をつけると明記があったのですが
取付場所がわかりません。
取付場所は1台のファンに対して1個とかなのでしょうか?
またSAやEAとか種類によって付ける付けないとかありますか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの風量測定口について  ■名前 : けろ  ■日付 : 08/8/10(日) 21:01  -------------------------------------------------------------------------
   風量測定口の取付位置は特記(図示若しくは特記仕様書記載)されることに
なっています。

取付個数は、ダクトサイズによって変えます。
一般的には、国交省の標準仕様書あたりをご参照になっては。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/


>またSAやEAとか種類によって付ける付けないとかありますか?

「何のために測定したいか」ではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの風量測定口について  ■名前 : TORI  ■日付 : 08/8/12(火) 8:25  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
標準仕様書等調べてみましたがやはりよくわかりません。
ファンの出のダクトの長辺の大きさにより取付個数が
変化するということは書いてあるのですが、
外壁側と室内側の両方に取り付けるのでしょうか?
それと外気を一台のファンで各部屋に送風しているとして、
大元のファンの出のダクトにだけ取付るのでしょうか?
それとも分岐したダクトにも取付るのでしょうか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの風量測定口について  ■名前 : ちゃむLaLa  ■日付 : 08/8/12(火) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   風量測定口は取り付けることが目的ではありません。
総合調整の計画は立案済でしょうか。
施工会社としてのノウハウはありませんか。
風量、水量、温・湿度、気流、塵埃、騒音、振動等いろいろありますよ。

設置箇所や、風上、風下のアドバイスだけで施工すると
用を足さない場合があります。

まずは設計条件の確認から、調整メニューの作成でしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1931





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━