Page 1932 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給気口の大きさと風速について こまたちゃん 08/8/7(木) 21:11 ┣Re:給気口の大きさと風速について おば嬢 08/8/8(金) 15:35 ┣Re:給気口の大きさと風速について ちゃむLaLa 08/8/8(金) 16:45 ┗Re:給気口の大きさと風速について u7 08/8/13(水) 20:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給気口の大きさと風速について ■名前 : こまたちゃん ■日付 : 08/8/7(木) 21:11 -------------------------------------------------------------------------
今、特養の換気工事をしていて、天井給気口を梁貫通200φの設計になっております。 200φが構造上梁貫通できないので、150φで検討しておりますが、風速について確認してほしいといわれました。 どのように計算してよいのかわかりません。 おしえてください。 宜しくお願いします。 |
フリーソフトに、ダクトチェッカーというものがあります。 普通は風量入力してダクトを算出しますが、逆操作していけば 簡単に出てきます。 そういうものを使ってみて下さい。 |
こまたちゃんさんのお立場はわかりませんが 風速を確認とのことは 数値計算だけでなく 結果として 抵抗が増による風量の減や 不快な音や風の発生等の 不都合が無いかの確認を求めているのではないのでしょうか 200φから150φへの変更に対する責を負うのが 設計者か監理者か元請か施工者かは別として 会社として回答されるのであれば 良否の判断は責任者にアドバイスを受けるべきだと思います なお、風速ですが基本を理解されるのは大事な事と思います まずは手計算がお薦めです m3/h、m2、m/s |
その程度の認識であれば、監理者に判断を仰いでください。 というか、通常サイズダウンできるような設計はしてないはずです。 どうしても150しか通らないというのであれば、150φの2本に分岐して梁貫通し、再度合成じゃないと無理でしょう。 給気口であれば、数を増やすという対応もできるはずです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━