 ■題名 : 給気口の大きさと風速について
 ■名前 : こまたちゃん
 ■日付 : 08/8/7(木) 21:11
 -------------------------------------------------------------------------
   今、特養の換気工事をしていて、天井給気口を梁貫通200φの設計になっております。

200φが構造上梁貫通できないので、150φで検討しておりますが、風速について確認してほしいといわれました。

どのように計算してよいのかわかりません。

おしえてください。

宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気口の大きさと風速について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/8/8(金) 15:35  -------------------------------------------------------------------------
   フリーソフトに、ダクトチェッカーというものがあります。
普通は風量入力してダクトを算出しますが、逆操作していけば
簡単に出てきます。
そういうものを使ってみて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気口の大きさと風速について  ■名前 : ちゃむLaLa  ■日付 : 08/8/8(金) 16:45  -------------------------------------------------------------------------
   こまたちゃんさんのお立場はわかりませんが
風速を確認とのことは 数値計算だけでなく
結果として 抵抗が増による風量の減や 不快な音や風の発生等の
不都合が無いかの確認を求めているのではないのでしょうか

200φから150φへの変更に対する責を負うのが
設計者か監理者か元請か施工者かは別として
会社として回答されるのであれば 良否の判断は責任者にアドバイスを受けるべきだと思います

なお、風速ですが基本を理解されるのは大事な事と思います
まずは手計算がお薦めです
m3/h、m2、m/s

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気口の大きさと風速について  ■名前 : u7  ■日付 : 08/8/13(水) 20:57  -------------------------------------------------------------------------
   その程度の認識であれば、監理者に判断を仰いでください。

というか、通常サイズダウンできるような設計はしてないはずです。
どうしても150しか通らないというのであれば、150φの2本に分岐して梁貫通し、再度合成じゃないと無理でしょう。
給気口であれば、数を増やすという対応もできるはずです。