Page 1934 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外気負荷計算式について さとぅー 08/8/15(金) 13:44 ┣Re:外気負荷計算式について masa 08/8/15(金) 14:03 ┃ ┗Re:外気負荷計算式について u7 08/8/16(土) 17:11 ┃ ┗Re:外気負荷計算式について masa 08/8/16(土) 17:17 ┗Re:外気負荷計算式について さとぅー 08/8/17(日) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外気負荷計算式について ■名前 : さとぅー ■日付 : 08/8/15(金) 13:44 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。新人設備屋です。よろしくお願いいたします。 どうしても気になるのでお尋ねしたいのですが、 顕熱等を求める式に使われる「3600」という数字はどこから出てくるのでしょうか?? 本を何冊か読んでみて、考えてみましたが、分かりませんでした・・・。 どなたかご存知ある方がいらっしゃいましたら、ヒントだけでも教えていただきたいのです。。 助けてください、お願いします。 |
1時間=3600秒です。 KW=J/sなので、1時間当たりで与えられる熱量をkwに換算する為には、3600で割る必要があります。 |
J/sと等価なのは、kWではなくWですね。 |
kw=kJ/sの間違いでした。 ご指摘ありがとうございます。 |
masaさん、u7さん、分かりやすい説明ありがとうございました!! 勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━