Page 1935 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビルマルチの制御方法 syuu 08/8/15(金) 23:29 ┗Re:ビルマルチの制御方法 syuu 08/8/16(土) 0:41 ┗Re:ビルマルチの制御方法 masa 08/8/16(土) 1:43 ┗Re:ビルマルチの制御方法 syuu 08/8/18(月) 0:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビルマルチの制御方法 ■名前 : syuu ■日付 : 08/8/15(金) 23:29 -------------------------------------------------------------------------
事務所ビルで使用するビルマルチの制御方法なんですが。 基本的に膨張弁と圧縮機で構成されていると思います。 (勿論、実際は複雑ですが) 低負荷に対する制御はどのようにしているのでしょうか? 膨張弁で冷媒のガスと液量バランスを調整? 圧縮機で圧力調整? 基礎的ですいませんが教えて下さい。 |
圧縮機をポンプと考えれば良いのでしょうか? |
圧縮機自体は、閉回路では単純にポンプの役目を行っているだけです。 高圧-低圧間の圧力調整の主体は膨張弁で行う事になります。(圧縮機の変流量制御により、吐出圧力自体は変動します) ビルマルチの場合は、複数の圧縮機(小容量の場合は変流量式の単一圧縮機)に複数の膨張弁が接続されるため、電子式膨張弁を利用して、流量調整・圧力調整を行います。 各室内機は接続される温度計測器からの信号とリモコンによる温度設定、室外機の運転状態から電子式膨張弁の制御を行います。 圧縮機は各室内機からの運転要求信号から、圧縮機の台数制御及び変流量機の回転数制御を行い、冷媒流量・吐出圧力調整を行う事となります。 |
わかりやす説明ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━