Page 1942 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱交換器の断熱ジャケット tw1 08/8/28(木) 11:06 ┣Re:熱交換器の断熱ジャケット いいじじい 08/8/31(日) 13:27 ┣Re:熱交換器の断熱ジャケット K2 08/8/31(日) 15:03 ┗Re:熱交換器の断熱ジャケット ちゃむLaLa 08/9/1(月) 11:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱交換器の断熱ジャケット ■名前 : tw1 ■日付 : 08/8/28(木) 11:06 -------------------------------------------------------------------------
某現場で地域熱供給からの冷水をプレート式熱交換器で受けております。 この熱交換器は夏場に結露水が多く、客先には省エネのためにも断熱ジャケットを設置できないかと相談を受けています。 熱交換器に断熱ジャケットを設置しているのはあまり見たことがないですが、しない理由はなにか理由があるのでしょうか? また、省エネ効果はあるのでしょうか? わかる人がいたら教えてください。 |
普通に保温していますよ。 保温しない場合は、最低限、結露受けを設けます。 |
計算で分析したことはありませんが、どう見ても結露しているのはもったいないと思います。私の原則としては断熱しています。 |
参考として 公共建築工事標準仕様では ・保温:不要 ・ドレンパン:冷水の場合必要 とあります |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━