Page 1964 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スレート屋根の工場空調 でんたく 08/9/16(火) 21:49 ┣Re:スレート屋根の工場空調 裕次郎 08/9/17(水) 0:21 ┣Re:スレート屋根の工場空調 u7 08/9/17(水) 16:50 ┣Re:スレート屋根の工場空調 EM 08/9/17(水) 17:05 ┗Re:スレート屋根の工場空調 でんたく 08/9/17(水) 19:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スレート屋根の工場空調 ■名前 : でんたく ■日付 : 08/9/16(火) 21:49 -------------------------------------------------------------------------
スレート屋根(屋根も壁も)の建屋の中にプレス機械がたくさん並んでいる工場があるのですが、そこの空調を行う事で悩んでいます。 室内容積 40m×25m×10m高さ 現状 排気10,000CMH(その他に換気設備なし) 希望室内温度 28℃付近 在室人員 20名前後 備考 ダクティングスペースは少し辛い(但し、出来ないこともない) 天吊PACなら可 機器の床置スペースなし 建屋外に機器の設置スペース有 受電設備のみあり。その他はオイル、ガス、水処理施設なし。 この空間を全体空調するのに良い手段はないでしょうか? 二種換気で建屋外に排熱を含んだ空気を排気するだけでは夏場の環境が良くないので、カマクラのクールクリーンを使おうとは思うのですが・・・ 1)全体をPAC又はAHUで空調(コスト大) 2)クールクリーン+PAC(コスト中?) 3)その他? |
三菱電機から「エア搬送ファン」が出ています。 到達距離も結構あるので使い道はありそうです。 |
現状、何度くらいになってるのかしりませんが、28℃はムリでしょ。 ざっくりと負荷計算してみましたか? 仮に空気温度が28℃になったとしても、放射環境は劣悪。 体感温度がダメダメですね。 さらに換気回数が1回/hとは少ないでしょう。 条件がさっぱりわからないので勝手な想像をしますが、私なら全般空調は提案しないで、換気量を5~10回/hまで増やした上で、スポット空調しますね。 あと、そういう空間ではWBGTで評価するのが普通だと思いますけど… |
>スレート屋根(屋根も壁も)の建屋の中にプレス機械がたくさん並んでいる工場があるのですが、そこの空調を行う事で悩んでいます。 GAINA(遮熱塗料)を、屋根・壁に塗るのはどうでしょう。 一般の遮熱塗料と金額的に大差もなし。 JAXAのロケットの頭部にも塗ってるものと同系統です。 0.4mm厚位のあくまで塗料なので、熱通過には貢献しませんが、 遮熱には、効果があると思います。 遮熱効果の主因?調べてのお楽しみ。 |
参考になりました。ありがとうございます。 とりあえずは空気の流れを作って、スポットエアコンでトライしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━