 ■題名 : スプリンクラーの配管
 ■名前 : D51498
 ■日付 : 08/10/16(木) 14:29
 -------------------------------------------------------------------------
   スプリンクラー配管の設計例を見るとループに組んであるものと末端が行き止まりのものがありますが明確な区別の基準というのはあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの配管  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/16(木) 22:44  -------------------------------------------------------------------------
   原則は、主管から末端試験弁までの一方向配管ですが、ループ配管も消防庁の通達により認められます。(どちらを選んでも問題ありません)
以下のリンクを参照してください。
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1803/pdf/180310yo103.pdf
管路網の計算の詳細は、鉄人60号さんの「Excelで解く - 配管とポンプの流れ」を読むとわかりやすいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの配管  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 08/10/17(金) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   拙本の紹介をしていただき恐縮です。

masaさんに紹介いただければ百万人力です。
500部の増刷が決まりました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの配管  ■名前 : D51498  ■日付 : 08/10/17(金) 12:04  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

手持ちの資料ではどうしても「この場合にはループ配管」という記述が見つけられませんでした。