 ▼焼肉屋(七輪)の排気について  ki-yo 03/6/24(火) 20:31
   ┗Re:焼肉屋(七輪)の排気について  とおりすがり 03/6/25(水) 18:23
      ┗ありがとうござました  ki-yo 03/6/25(水) 20:08

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 焼肉屋(七輪)の排気について
 ■名前 : ki-yo
 ■日付 : 03/6/24(火) 20:31
 -------------------------------------------------------------------------
   知人からの依頼で、焼肉屋の七輪からの煙の排気方法の検討をしています。
現状は排気設備があるみたいなのですが、あまり排気が出来ていないので増設を考えているようです。
今回の増設の条件として、工事費を抑えたいという事と排気をしたい焼肉用の七輪は3個あるということで、局所排気(フード)を考えています。
排気用の機械は35cmの有圧扇(現状持っています)をつかえないだろうか?と言われています。有圧扇は静圧がとれないので困っています。
又、フードを製作せずにスパイラルダクトのみでもいいのでしょうか?グリスフィルターはスパイラルだけの時に、道中で付けれるのでしょうか?
すみませんが、お知恵を貸して下さい。宜しく御願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:焼肉屋(七輪)の排気について  ■名前 : とおりすがり  ■日付 : 03/6/25(水) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   >知人からの依頼で、焼肉屋の七輪からの煙の排気方法の検討をしています。
>現状は排気設備があるみたいなのですが、あまり排気が出来ていないので増設を考えているようです。
>今回の増設の条件として、工事費を抑えたいという事と排気をしたい焼肉用の七輪は3個あるということで、局所排気(フード)を考えています。
>排気用の機械は35cmの有圧扇(現状持っています)をつかえないだろうか?と言われています。有圧扇は静圧がとれないので困っています。
>又、フードを製作せずにスパイラルダクトのみでもいいのでしょうか?グリスフィルターはスパイラルだけの時に、道中で付けれるのでしょうか?
>すみませんが、お知恵を貸して下さい。宜しく御願いします。

まず、給気が十分でしょうか。
チェック方法としては、タバコを吸込口に近づけ、入口等の開口部を開閉し煙の様子を見てみれば判ると思います。
あと、排気設備とは天井扇か、ラインファンですか。
ダクトを使用している場合、ダクト清掃してみるのも一案だと思います。また、機械の能力アップを含めた更新だと10万から15万ぐらいで出来るかと思います。
有圧扇については、焼肉屋ということであれば、隣席のにおい、煙等の問題があるのでお勧めできません。
スパイラルのみというのは、チェーン展開している某店でやっていたので、意匠的にうまく出来れば、設備的にはいいかと思います。
だらだらとまとめがありませんが、がんばってください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうござました  ■名前 : ki-yo  ■日付 : 03/6/25(水) 20:08  -------------------------------------------------------------------------
   とおりすがりさん有難う御座いました。
頂いた意見を参考にして、検討したいと思います。
又、依頼者との話を詰めてみます。
本当に有難う御座いました。