Page 2136 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給排気砂塵対策 aki 09/4/14(火) 9:54 ┗Re:給排気砂塵対策 beech 09/4/15(水) 10:01 ┗Re:給排気砂塵対策 aki 09/4/16(木) 11:26 ┗Re:給排気砂塵対策 鉄人60号 09/4/16(木) 15:27 ┗Re:給排気砂塵対策 aki 09/4/17(金) 13:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給排気砂塵対策 ■名前 : aki ■日付 : 09/4/14(火) 9:54 -------------------------------------------------------------------------
はじめて投稿します。設備系エンジニアです。 空調用のOA、EAチャンバーの検討をしているのですが その地域は3~4月に砂塵が多くどのような対策をしよう悩んでいます。 ロールフィルターorバッグフィルターor砂塵トラップ(仕切り板) or水フィルター 方法はいろいろあると思うのですがどれも捕集した後の処理のことを 考えると・・・ もし、今まで砂塵や黄砂等でこんな対策をしたということがあれば アドバイスお願いしたいのですが・・・ この数日のために高いコストをかけるのも過剰設備になる気もしますし。 よろしくお願いします。 |
外気取入れ口の断面積を大きくして流量を確保し フィルターを付ければいいのではないでしょうか? その設備にどの程度の清浄空気が必要か判りませんが、 通常はHEPAフィルター等を取り付け兼用しています。 |
beechさんアドバイスありがとうございます。 空気の清浄度はクリーンルームではないので きびしくはないのですが食品工場のため 外気取り入れのOAチャンバーから砂塵が進入し 製造側へダクトを通じて吹き出してしまうのがこわいのです。 もうちょっと詳しく計画内容を説明しますと 空調機械室をOAチャンバー代わりにし、そこへ給気ガラリから外気を 取り入れます。空調機械室内に配置された空調機は機械室内の空気を吸い込みます。その合計風量約90,000CMH この給気ガラリの砂塵対策なんです。 それも砂塵発生時は空気中が黄色になるくらいの砂塵みたいなんです。 そのためにはフィルター等で捕集することは必須だと思うのですが 捕集した後の処理を考えるとまた悩みます。 すぐに目詰まりしてしまい、短いスパンでの交換又は清掃を しなければならないことも想定されます。 なら、バグフィルターで捕集したものを逆洗エアで払い落とすことも考えました。 ただ、1年間のうちほんの数日しかこない砂塵のために ここまで過剰な設備が必要か・・・価格もおさえなければならないし 協力会社(サブコンさん)に相談をかけていますが、給気ガラリ正面にカバーを付けて両側面から給気するぐらいしか経験がないとのことでした。 ちなみにこれは砂塵対策ではなく雪対策でとのこと。 機械系エンジニアなので、空調経験がとぼしいのです。 一般的に空調業者さんはこういう地域の場合どういう対処を するのか聞きたくて投稿しました。 本当にありがとうございました。 > |
黄砂をネットで調べてみると 粒径:1~30μmに分布しており、4μmあたりにピークあり 成分:主成分は石英で、比重は2.65 黄砂濃度: 年間平均0.03mg/KL、環境基準値0.2mg/KL、日本での最高記録値:0.79mg/KL となっておりました。確認ください。 集塵装置として前段にサイクロン、後段にフィルターの組み合わせが良いと思いますが 貴事例の場合は、 前段に粗フィルター、後段に細フィルターの組み合わせでどうでしょうか。 |
鉄人60号様 アドバイス、又黄砂の調べ物までして頂き大変恐縮です。 現在、私のほうは 給気ガラリ+防虫網(もすくわ粗フィルター)+ロールフィルターで 考えていますが、協力会社と協議中です。 後は、腹くくって決断するだけみたいな状況です。 そんな中、貴重な事例アドバイス 本当にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━