Page 2137 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消防の設置基準について しろくろ 09/4/16(木) 21:31 ┗Re:消防の設置基準について masa 09/4/17(金) 0:57 ┗Re:消防の設置基準について しろくろ 09/4/19(日) 2:30 ┗Re:消防の設置基準について masa 09/4/19(日) 13:27 ┗Re:消防の設置基準について しろくろ 09/4/19(日) 18:21 ┗Re:消防の設置基準について masa 09/4/19(日) 20:17 ┗Re:消防の設置基準について しろくろ 09/4/20(月) 18:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消防の設置基準について ■名前 : しろくろ ■日付 : 09/4/16(木) 21:31 -------------------------------------------------------------------------
どうもこんばんは。 お聞きしたいことがあります。 消防法で例えば「連結散水設備」は 地階の床面積が700㎡以上で設置とありますが、 この地階の定義は建築基準法の地下階(たしか天井高がGLから2/3埋まってる) 以降の地下階が対象ですか? それとも地下階がない場合は1階が対象になるんでしょうか? この地階の定義を教えてください。 今までは前者だと思っていたのですが。。。 同じスレで別質問申し訳ないですが、 茶本で排水設備の管径設定で1ブランチ間隔の最大値とありますが、 これは1ブランチ間隔で繋がれる、 例えば2Fの○単位と3Fの○単位の合計でしょうか? それとも2F、3Fの1ブランチ間隔でいうと3Fの○単位だけの値という 事でしょうか? 乱文すみませんがどなたかよろしくお願いします。 |
階の算定は、建築基準法によるので、建築基準法上の地下階が連結散水設備の設置対象です。 1ブランチ間隔とは、排水竪管に接続される横枝管の高低差が2.5m以上の場合です。 したがって、排水横枝管の高低差が2.5m以上でつながれる横枝管の場合は、合算ではなく、1横枝管の最大負荷単位となり、2.5m未満の高低差でつながれる横枝管の場合は、合算値となります。 |
masaさんご回答ありがとうございます。 地階の件ですがスレ作成時適当なこと書いていたので・・・ 床が地盤面下にある階で、”床面から地盤面までの高さ(H2)≧その階の天井高さ(H1)の1/3”のものを消防でも地階扱いということなんですね。 ・地下階となる場合---- H2≧(1/3)*H1 ・1階となる場合-------H2<(1/3)*H1 ブランチ間隔の件は 1F横枝(20単位)から2F横枝(20単位)で2.5m以上。 2F横枝(20単位)から3F横枝(20単位)2.5m以内。 3F横枝(20単位)から4F横枝(20単位)2.5m以上ならば。 1Fと2Fの1ブランチ間隔の最大負荷単位は2Fと3Fの各20単位で40単位で、 3Fと4Fの1ブランチ間隔の最大負荷単位は4Fの20単位ということになりますでしょうか? 度々すみませんがご教示頂ければ幸いです。 |
2階と3階の排水横枝管が1ブランチ間隔(2.5m)未満で接続されるなら、1ブランチ間隔の最大排水負荷単位は、2階と3階の合算値になります。(20+20=40単位) |
masaさん度々ありがとうございます。 ということは1Fから2Fの1ブランチ間隔の最大値は2Fと3Fの合計値の40単位を満たす配管径を選定ということでいいでしょうか? |
排水竪管の場合は、縮径も増径もできないので、排水竪管の受け持つ排水負荷単位と、1ブランチ間隔の最大値の両方を満たす管径を選ぶ必要があります。(排水竪管はすべて同一口径となります) この場合は、排水竪管の受け持つ排水負荷単位が20+20+20+20=80単位、1ブランチ間隔の最大値=20(2F)+20(3F)=40単位となります。 したがって、75Aの場合は合計60単位、1ブランチ間隔の最大値16単位、100Aの場合は合計500単位、1ブランチ間隔の最大値90単位より、排水竪管は100Aとなります。(集合継手を使用しない1管式の場合は、1サイズアップの125Aとするか、通気性能から選定した管径とする必要があります) |
masaさん度々ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。 どうもありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━