Page 2139 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房フード内の有圧扇の電源線 電気屋しょう 09/4/17(金) 12:35 ┣Re:厨房フード内の有圧扇の電源線 どんちゃん 09/4/17(金) 19:42 ┣Re:厨房フード内の有圧扇の電源線 コンプライアンス 09/4/18(土) 10:29 ┗Re:厨房フード内の有圧扇の電源線 masa 09/4/18(土) 13:49 ┗Re:厨房フード内の有圧扇の電源線 電気屋しょう 09/4/21(火) 23:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房フード内の有圧扇の電源線 ■名前 : 電気屋しょう ■日付 : 09/4/17(金) 12:35 -------------------------------------------------------------------------
消防署のほうから設計屋さんが言われたらしいのですが、 厨房フード内の有圧線の電源線の防火処理をしてくれと言われたみたいなんですが、皆さんはどのように処理をしていますか?教えてください。 |
指導なのでしょうか? 火口からの距離が1,000o以上無いのでしょうか? 施工済? これから施工? @三菱に厨房用有圧扇なら、有圧扇本体からすぐにフード裏に配線を出して、フード内に配線させない。 OR A金属管(又は金属製可とう管)で施工する。 でどうでしょうか? |
金属管(ボンドは当たり前)+FPC,HPで施工すればよいのでは! |
耐熱にしてくれといわれた事はありますが、防火処理はいわれた事がありません。(火災予防条例の火気使用器具からの離隔が取れている場合) 有圧換気扇のモーターまでの機器内配線自体が、シリコンゴム耐熱電線(最高使用温度180度)なので、外部接続電線を耐火電線にしても機器内配線が燃えてしまいます。 具体的に所轄消防署に方法を指導してもらった方がいいでしょう。 |
皆さんいろいろありがとうございました。プリカでやってみようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━