Page    2144
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼温水プールの空調  白人 09/4/23(木) 20:19
   ┗Re:温水プールの空調  masa 09/4/23(木) 21:35
      ┗Re:温水プールの空調  白人 09/4/23(木) 21:49
         ┗Re:温水プールの空調  masa 09/4/23(木) 22:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 温水プールの空調
 ■名前 : 白人
 ■日付 : 09/4/23(木) 20:19
 -------------------------------------------------------------------------
   温水プール計画中です。
冷暖房で考えています。暖房が主流で考えていますが、
空調負荷計算の中で冬季、屋内条件で湿度をあげると比エンタルピーがあがり、
暖房負荷が増えます。暖房能力を抑えるには計算上湿度を下げたいところです。
外気と同じ湿度で計算しても現実には屋内プールなので自然と湿度は外気より上がるので問題は無いと考えますがいかがでしょうか?
また、空調機器の風量を決める際、通常は冷房で決めると思いますが、暖房が主流の場合は、暖房負荷/0.33(吹出温度-室内温度)で算出しても良いのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水プールの空調  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/23(木) 21:35  -------------------------------------------------------------------------
   プール水面の加湿負荷があるので、結果的に顕熱を蒸発潜熱で奪われる事になると思います。
プール水温は室内温度より高いのでしょうか?
空調器風量は、冷房・暖房の大きい方の風量で選ぶしかありません。(通常は冷房の方が風量は大きくなりますね)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水プールの空調  ■名前 : 白人  ■日付 : 09/4/23(木) 21:49  -------------------------------------------------------------------------
   いつもありがとうございます。
冬季 室温33℃ 水温30℃
夏季 室温30℃ 水温30℃
です。
計算上ですが、冬季の室内設計条件・湿度40%で計算すると暖房負荷は
都合の良い数字になりますが、実況にそぐわなくなってしまうのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水プールの空調  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/23(木) 22:13  -------------------------------------------------------------------------
   暖房時の加湿器は空調器には不要ですが、加湿は室内で行われるので、その分の加湿負荷をまかなえる加熱能力が必要になると思います。(プール水面からの蒸発潜熱は、プール加熱負荷と空調による加熱負荷に案分されます)
安全の為、空調コイルの加熱能力と熱源能力は加湿負荷分を見込んだ方がいいかもしれません。(プールの加熱用のボイラーと空調ボイラーが兼用であれば、加湿負荷を見込めば、運転上は自動的に案分される事になります)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2144





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━