Page 2275 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽の容量計算 しげる 09/10/1(木) 11:53 ┗Re:受水槽の容量計算 masa 09/10/2(金) 21:28 ┗Re:受水槽の容量計算 しげる 09/10/5(月) 12:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽の容量計算 ■名前 : しげる ■日付 : 09/10/1(木) 11:53 -------------------------------------------------------------------------
今斎場の受水槽容量計算をしているのですが、 斎場の参考単位給水量・使用時間等がよくわかりません。 どれ位でみとけばいいか教えて欲しいのですが、宜しくお願いいたします。 |
ある斎場のデータをみてみると、延床面積:約2,300㎡(待合棟:830㎡、斎場棟220㎡)に対して、受水槽容量:7.5m3+5.0m3=12.5m3、浄化槽:処理対象人員96人 計画汚水量18.5m3/日となっていました。 浄化槽の処理対象人員96人÷(待合棟床面積830㎡+斎場棟床面積220㎡)≒0.091人/㎡となります。 したがって、待合棟床面積+斎場棟床面積から、浄化槽の算定基準の用途番号1-イ(公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場)の処理対象人員n=0.08A(A:延床面積)から、n=0.08×(830+220)=84人<96人槽としているようです。 受水槽容量を一日給水量の50%と考えると、一日給水量=12.5m3÷0.5=25.0m3/日となり、待合棟・斎場棟床面積を基準床面積と考えると、25.0m3/日÷(830+220)≒0.024m3/㎡・日→24L/㎡・日となります。 劇場・映画館の給水量原単位が25~40L/㎡・日なので、これを算定の基にしているようです。 使用時間としては、斎場の開場時間として良いでしょう。(参考例では、約8時間です) |
レスが遅くなりまして申し訳ありません。 詳しく教えて頂きましてありがとうございます。 参考にさせていただき、容量計算をやってみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━