Page 2334 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼モーターバルブの焼き付き 駆け出し設備管理員 10/1/1(金) 0:30 ┣Re:モーターバルブの焼き付き どんちゃん 10/1/4(月) 16:36 ┗Re:モーターバルブの焼き付き HOLT 10/1/6(水) 11:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : モーターバルブの焼き付き ■名前 : 駆け出し設備管理員 ■日付 : 10/1/1(金) 0:30 -------------------------------------------------------------------------
明けましておめでとうございます。 先日、再熱コイルに送る蒸気制御用モーターバルブの故障の事故がありました。 私は現場での対応には立ち会っていなかったのですが、以下の報告を受けました。 一次側のバルブを閉めきりにしていた為、モーターが連続駆動状態になり 焼き付けが起こったことが故障の原因である。 そのバルブを閉めきりにしていたのは私なのですが、管理施設は古い物件で 温調弁やモーターバルブの調整が効きづらい空調機が多く、 一次側、二次側でのバルブ調整で温度調整を行うことは日常茶飯事です。 それでも特にこれまで、上記の様なトラブルは起こっていませんでした。 正直いって、モーターの連続駆動による焼き付けという説明には納得がいっていません。焼き付けが起こるとしても、何らかの保護機能が製品についているものなのでは ないでしょうか? 担当者に問い合わせもまともな説明は返ってこず、こちらで質問させていただくことに しました。 よろしくお願いします。 |
使用している電動弁のモータ保護装置が何なのか? その保護装置の働きがどうだったのか調べてはどうですか? |
バルブの閉めきりとモーターの焼き付きには因果関係は無いと思います。 流体でバルブ本体を冷却しているのであればそのような原因も考えられますが、蒸気では有り得ません。 モーターの連続駆動による焼付きが事実ならモーターバルブ内のリミットスイッチの動作不良では? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━