Page 2365 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水装置の水圧試験1.75Mpaの根拠について なかしげ 10/2/23(火) 10:05 ┣Re:給水装置の水圧試験1.75Mpaの根拠について デンスイ 10/2/23(火) 20:21 ┣Re:給水装置の水圧試験1.75Mpaの根拠について 規格 10/2/23(火) 21:40 ┗Re:給水装置の水圧試験1.75Mpaの根拠について つなぎの水道屋 10/2/23(火) 22:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水装置の水圧試験1.75Mpaの根拠について ■名前 : なかしげ ■日付 : 10/2/23(火) 10:05 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 水道業者の者です。 水圧テストでは1.75Mpaの静水圧を1分間加えますが、厚生省令でも定められている「1.75Mpa」の根拠はどのようなものなのでしょうか? うちの社長が常々「なぜわざわざ必要以上の水圧を加えるのか?」と疑問に思っているので、色々と調べてみたのですが、明確な答えになるものを見つけることができなかったので、こちらに書き込みさせて頂きました。 根拠をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂ければ助かります。 どうぞ、よろしくお願い致します。 |
過去に何度も出てきてますので、フリートークや 施工のはなしで過去ログを検索して下さい。 一例として http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_595.htm#2989 などが有ります。 |
何事も根拠(規格)があります? JIS規格から考えてみたらと、日々勉強しています。 |
主任技術者試験(問題24 ウ)に理由が書かれていると思います。 http://sekou.main.jp/mondai/H20-kyuusui-1.pdf |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━