Page 2396 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅 界壁貫通について naka 10/4/30(金) 11:23 ┗Re:共同住宅 界壁貫通について u7 10/5/2(日) 17:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅 界壁貫通について ■名前 : naka ■日付 : 10/4/30(金) 11:23 -------------------------------------------------------------------------
共同住宅で、各住戸の通気の集合管を住戸の方へ配管し、界壁を貫通して 外壁に出す計画をしています。 そのとき、建築基準法で界壁の透過損失・振動について規定していますが、 配管を貫通したときに、その透過損失・振動を満足するような認定工法等 あるのでしょうか。 お教え下さい。 |
そのような計画を認めるデベもゼネコンですらいないと思いますが… 物理的に考えて、防音も並列の抵抗となるので、部分的にでも弱いところが生じれば、性能は一気に落ちます。 せっかく界壁を200mmとか250mm分厚くして、BOXも埋め込まず、CD管すら通さないようにしているのに、台無しかと… |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━