 ▼主排水の再利用による省水提案  設備屋ワタソン 10/11/19(金) 13:31
   ┣Re:主排水の再利用による省水提案  エスコ 10/11/24(水) 10:33
   ┣Re:主排水の再利用による省水提案  thor 10/11/24(水) 11:43
   ┗Re:主排水の再利用による省水提案  設備屋ワタソン 10/11/26(金) 8:38

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 主排水の再利用による省水提案
 ■名前 : 設備屋ワタソン
 ■日付 : 10/11/19(金) 13:31
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、こんにちは。

設備業界に身を投じて2年目になります。

まだまだ新人で分からないことが多いのですが、上司から「主排水の再利用による省水提案を行うように言われました。

対象機器は9台(A棟4台、B棟5台)です。
機器の使用水量は75L/hです。
排水温度は50℃
給水温度は28℃

機器の排水を冷却循環して、上水の使用量を削減するよう提案内容を言われました。

クーリングタワーにて対応しようにも、Δtが22℃という今回の状況では、対応できないように思います。

しかし、半人前の身では他の設備が思い浮かびません。

何卒、知恵をお貸頂けませんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:主排水の再利用による省水提案  ■名前 : エスコ  ■日付 : 10/11/24(水) 10:33  -------------------------------------------------------------------------
   機械の冷却水ですね。
貯水プールのスペースは無いのでしょうか。
そのプールに複数台冷却塔を使う、あるいは大きな冷却塔を使う、
さらには補給水の冷却に使うとかいろいろ考えられます。
Δtが5℃としても5倍の水量を賄う冷却塔なら熱の帳尻が合います。
浅く広いプールなら水面からの放熱も使えます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:主排水の再利用による省水提案  ■名前 : thor  ■日付 : 10/11/24(水) 11:43  -------------------------------------------------------------------------
   温泉の冷却用途でこんなのがありますが。

http://www.hyotan-onsen.com/yumetake/index.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:主排水の再利用による省水提案  ■名前 : 設備屋ワタソン  ■日付 : 10/11/26(金) 8:38  -------------------------------------------------------------------------
   お二方ありがとうございました。

温泉の方は面白いと思いました。


今回は、地下にタンク(集水桝)を設けて、タンク内の温度を保つようにチラーを運転する方法にしました。