Page 2548 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水ポンプ 綿菜 11/4/15(金) 14:02 ┗Re:給水ポンプ 鮫丸 11/4/15(金) 14:46 ┗Re:給水ポンプ 綿菜 11/4/15(金) 16:56 ┗Re:給水ポンプ 裕次郎 11/4/16(土) 2:39 ┗Re:給水ポンプ 綿菜 11/4/18(月) 8:19 ┗Re:給水ポンプ 105号室 11/4/19(火) 9:24 ┗Re:給水ポンプ 綿菜 11/4/22(金) 18:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水ポンプ ■名前 : 綿菜 ■日付 : 11/4/15(金) 14:02 -------------------------------------------------------------------------
電気屋の綿菜と申します。 あくまでも仮定の話なのですが、ご教授下さい。 集合住宅やテナントビル等にある給水ポンプですが、三相電動機が使われています。 これを、給水能力を三相電動機と同じ能力を持つ単相電動機に変更する事は可能なのでしょうか? (新設の場合) 可能であれば、揚水能力などある一定条件の下、 1.どの程度 機器容量がUPするか。 2.機器コストの増減幅(概算) 3.その他問題点 等を教えて頂ければ助かります。(電気的な事は大丈夫です) 宜しくお願い致します。 |
仮定の話で 三相→単相・容量のアップ・概算金額の増減 は無理なのでは? 三相→単相 は容量によっても可・不可が変わるでしょうし、 集合住宅であればせめて戸数は出したほうが良いですね。 |
ご返信ありがとうございます。 設備の方は無知の為、ご無礼をお許し下さい。 では、条件の想定として、 15階建 225戸 の集合住宅として下さい。 計算が複雑であれば、もう少し小規模の物でも構いません。 |
概算ですが、その戸数だと700Lit/minの水量が必要です。 揚程も50mくらいはありそうなので、単相のポンプは無理だと思います。 動力のポンプが必要になりますので、あとは電気容量だけ詳細に詰めればと言う事になります。 ポンプの種類によって3.7〜11kWくらいのポンプになりそうです。 |
裕次郎 様 返信が遅くなり申し訳ございません。 水量と揚程によっては可能な場合も有るという事ですね。 ありがとうございました。 |
かつてマンションの理事会で検討したことがあります。 結論は電灯線で動かせるモーターの馬力に限界があるので、 ちょっとしたマンションは無理だとの事でした。 単相電源のモーターは900Wぐらいまでしかないようです。 (普通のマンションは1500W以上かかるみたいです。) ただ、最近流行の直結給水だと、ポンプは増圧するだけなので、 5階建て40件ぐらいのマンションでも単相でいける場合もあるそうです。 水道管の圧力や太さ、その市の水道局の方針でも違うらしいのですが。 |
105号室 様 スレが下がっていた為、気付きませんでした。 具体的な説明で、非常に助かりました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━