Page 2612 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼φ150塩ビ製継手について 岩手のカズ 11/11/18(金) 21:06 ┣Re:φ150塩ビ製継手について おっちゃん 11/11/21(月) 19:03 ┗Re:φ150塩ビ製継手について 岩手のカズ 11/11/23(水) 18:46 ┣Re:φ150塩ビ製継手について おっちゃん 11/11/24(木) 20:35 ┗Re:φ150塩ビ製継手について LA 11/11/25(金) 9:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : φ150塩ビ製継手について ■名前 : 岩手のカズ ■日付 : 11/11/18(金) 21:06 -------------------------------------------------------------------------
地元うにの栽培センターの海水配管についてです VPφ150の分岐配管が伸びています 10槽分のTS150×75Tで分岐されて真ん中途中にφ150-8穴フランジ付きの伸縮継手のようなものが付いています 両側フランジで真ん中の部分にもボルトナットで連結している500mmぐらいの長さの物です MCユニオンのフランジ式とは違います インターネットでも見つかりませんでした どなたかこのような仕様のものをご存知の方は教えてもらいたいです |
農水系の塩ビ資材は旭有機材のグループが 商品も揃えているので、もしかしたら該当する物が あるかもしれませんので、リンクを貼ります。 ワタシもウニの種苗施設や魚類の孵化場の ことで昔、お世話になったことがあります。 旭有機材 http://www.asahi-yukizai.co.jp/index.html 旭エーブイ産業 http://www.asahi-avt.com/index.php |
私もたぶん旭有機材さんだと思いメールしました そしたら旭エーブイさんから折り返しメールが来てやはり 伸縮継手はここの商品だそうです ですが今の特注仕様の継手は0.2Mしかもたないとのこと 2キロじゃ設計できません7メーターぐらいのろ過器の落差で配管に圧力かかるので最低でも4キロ以上は圧力かかりそうですし今回は使えないかと 海水に使える伸縮継手ってφ150になるとありませんよね ステンレスでも? しょうがないのでゴムフレキシブルジョイントかませるしかないかな? |
SUSですと接液部が316でも経年使用で 腐食が発生しますから厄介ですね。 本来は樹脂系が一番かと思うのですが テフロン系ではどうでしょうかね? 最近、海水を扱っていないので疎くなってしまってます。 |
圧が掛かる部分であれば、ゴムフレキ等で 逃げるしか方法無いのかも知れませんね。 ただ、交換を考えておくしかないのかなと。 国交省所管の除雪ステーションの施工を行った際に、 道路に撒く塩水(塩化カルシウム)水溶液 を10000リットル貯蔵する薬液タンク設備に、 旭有機材の商品で施工してまとめた事があります。 海水より濃い道路消雪用塩水だったので、鉄物は一切使えず 圧送ポンプは川本の塩水用で、吐出量0.275m3/min 0.75KW 幾ら使ったかわかるように、計量器も欲しいと言われオールプラスチックの アイチの塩水用デジタルメーター40mmだったような・・・・ すいません。書いた割に あまり参考にならないかも知れませんね・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━