Page 2651 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼1冷凍トン ドメスラー 11/12/25(日) 19:20 ┣Re:1冷凍トン いのさん 11/12/26(月) 22:31 ┃ ┗Re:1冷凍トン ドメスラー 11/12/29(木) 17:05 ┃ ┗Re:1冷凍トン いのさん 11/12/30(金) 23:44 ┣Re:1冷凍トン LA 11/12/27(火) 9:20 ┗Re:1冷凍トン どんちゃん 12/1/3(火) 9:55 ┗Re:1冷凍トン ドメスラー 12/1/8(日) 16:56 ┗Re:1冷凍トン リストラ予備軍 12/1/10(火) 15:23 ┣Re:1冷凍トン ドメスラー 12/1/14(土) 23:18 ┗Re:1冷凍トン kote 12/1/16(月) 15:49 ┗Re:1冷凍トン ゴメス 12/4/1(日) 16:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 1冷凍トン ■名前 : ドメスラー ■日付 : 11/12/25(日) 19:20 -------------------------------------------------------------------------
若年者につき基本的な事を教えて頂きたいのですが・・ 1冷凍トンは3,024kca/h、3.52kW ですが ターボ冷凍機1冷凍トンでは3,900kcal/h この差について教えて頂けないでしょうか。 |
遠心式圧縮機は圧縮機の原動機の定格出力1.2kWをもって1日の冷凍能力を1tとする とあったように思います。 |
低格出力1.2kWの出所を教えて下さい。 |
低格出力ではなく定格出力です。 高圧ガス保安法の法規の中にあります。 |
私が解る範囲なのですが、 1冷凍トンは3024kcal/h 1冷却水トンは、3024×1.3=3931Kcal/h これを3,900としていると思いましたが・・・ |
冷凍保安規則による法定との違いですね。 http://wwwl1.mitsubishielectric.co.jp/wink_doc/mail/235/001.pdf |
ありがとうございます。 ただ気になります。 1.2kW×860+3,024=4,056≠3,900kcal この差は何なのでしょう・・・ |
入社した昭和40年代は未だ「日本冷凍トン=3320kcal/h」もありました。 1tonの0℃の水を24時間で0℃の氷にする熱量です。氷の潜熱を79.68kcal/kgとすると 1000kg×79.68kcal/kg÷24h=3320kcal/h となります。 米冷凍トン(RT)は 12000Btu/h と決められています。(British thermal unit) 1kcal=3.968Btu ですから 12000Btu/h÷3.968Btu/kcal=3024kcal/h となり これが現在の1RTです。 ちなみに 1米トン(重さ)=2000lb(ポンド)=907.2kg なので これから求めると 907.2kg×79.68kcal/kg÷24h=3012kcal/h=11952Btu となりますが 丸めて12000Btuとしたようです。 ついでに 1RT=3024kcalを 5degの温度差で水量を求めると 3024÷(5×60)≒10L/min つまり1RTあたり10L/minの循環水量になります。 冷凍機の成績係数COP(Coefficient Of Performance)は当時3.5位でした。 1RTの冷凍能力を作り出すのに必要な動力は 3024÷3.5≒860kcal(=1kW) この冷熱から取り出した3024kcalとそれを作り出すのに用いた860kcalを外に排出しなければなりません。 3024+860=3884≒3900 これが1冷却トンRT'(冷却塔から見た冷却能力)です。昔の冷却塔のカタログには表示されていましたが・・・・ 循環水量を求めると 冷水と同様に5degとして 3900÷(5×60)=13L/min この内10Lが冷熱分3Lが動力分の排熱です。 余談ですが 吸収式は 1RT=1m3/h としたので 16.7L/minなどの数値です。 このほかに 法定冷凍能力がありますが 届出する時の換算能力なのでこの説明には当てはまりません。 |
これが正しい解答ですね!! ありがとうございました!! |
冷却塔の容量の単位は、リストラ予備軍さんが書かれているように「冷却」トンです。 これは冷却塔関連の規格(たぶん業界規格だと思います)が制定された当時の1「冷凍」トンのターボ系冷凍機(吸収式系ではない、という意味)の排熱から決めた熱量と聞きました。 |
冷熱のしくみがよくわかりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━