Page 2668 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-15293] 受水槽のサクションの口径 / yasu 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-15293] 受水槽のサクションの口径 / yasu ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 19:55 -------------------------------------------------------------------------
15293) 受水槽のサクションの口径 / yasu 受水槽のタッピングの口径は、計画使用水量から求めた、口径選定でよかったですか? 今回は単独交互給水ユニットを使います。 1日計画使用水量が 集合住宅9戸 なので 53L/min 口径は Q=AV より 25mm なり、受水槽の流入は 25mmに選定しました。 ですが、受水槽からポンプサクションの配管サイズは25mmと考えればよかったですか?ちなみにポンプサクションは32mm、デリベリは25mmです。 ポンプの選定は 全揚程 19m ────────────────────────────────────── 15294) Re:受水槽のサクションの口径 / yasu 間違えました。 サクションは25mm、デリベリは32mmでした。 ────────────────────────────────────── 15295) Re:受水槽のサクションの口径 / masa 通常は、ポンプの最大給水量で選定します。 流速は、2m/s程度ですね。 ポンプの最大給水量を瞬時最大給水量で選定しているなら、160L/min〜210L/minくらいですかね? ポンプサクションの口径は、50mmになると思います。 ────────────────────────────────────── 15296) Re:受水槽のサクションの口径 / masa 設計給水量で選定して良いと思います。 53L/minですから、推奨流速1.2m/sで選定すると、32mmになりますね。 ────────────────────────────────────── 15297) Re:受水槽のサクションの口径 / yasu masaさん ありがとうございます。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━