Page 2669 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-15303] 中継ドレンと防火区画処理 / yossy 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-15303] 中継ドレンと防火区画処理 / yossy ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 19:56 -------------------------------------------------------------------------
15303) 中継ドレンと防火区画処理 / yossy 皆様 お世話になっております。 さてちょっと教えてください。 防火区画となる床に雨水の鋳鉄製の中継ドレンがあります。 その中継ドレンの上下に雨水排水たて管が接続されています。 口径は、100φです。 この場合、雨水排水たて管の防火区画貫通処理はどのように 考えれば良いのでしょうか。 雨水排水たて管は、中継ドレンで分断されているので、 管自体は、防火区画を貫通していないことになります。 床排水目皿に接続する下の階の排水管と同じ扱いにな るような気もしますが、その場合は、排水目皿から、 1Mは不燃材の配管とするのでしょうか。 アドバイス よろしくお願い申し上げます。 PS:「防火区画に床は、建物内部であるから中継ドレンなんて ありえない」とおっしゃるかも知れませんが、わけがありこのよ うな状況です。 ────────────────────────────────────── 15304) Re:中継ドレンと防火区画処理 / ママ 中層の立体駐車場などでよく出てくる問題だと 思います。そもそも、排水管種は塩ビですか? 立体駐車場などでは衝突防止も含め鋼管で施工 するので問題ないのですが・・・ 基本的には排水目皿と同等の扱いで構わないと 思います。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━