 ▼[復元-15303] 中継ドレンと防火区画処理 / yossy  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:56

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-15303] 中継ドレンと防火区画処理 / yossy
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 19:56
 -------------------------------------------------------------------------
   15303) 中継ドレンと防火区画処理 / yossy


皆様
お世話になっております。
さてちょっと教えてください。

防火区画となる床に雨水の鋳鉄製の中継ドレンがあります。
その中継ドレンの上下に雨水排水たて管が接続されています。
口径は、100φです。
この場合、雨水排水たて管の防火区画貫通処理はどのように
考えれば良いのでしょうか。

雨水排水たて管は、中継ドレンで分断されているので、
管自体は、防火区画を貫通していないことになります。

床排水目皿に接続する下の階の排水管と同じ扱いにな
るような気もしますが、その場合は、排水目皿から、
1Mは不燃材の配管とするのでしょうか。

アドバイス よろしくお願い申し上げます。

PS:「防火区画に床は、建物内部であるから中継ドレンなんて
ありえない」とおっしゃるかも知れませんが、わけがありこのよ
うな状況です。

──────────────────────────────────────

15304) Re:中継ドレンと防火区画処理 / ママ


中層の立体駐車場などでよく出てくる問題だと
思います。そもそも、排水管種は塩ビですか?
立体駐車場などでは衝突防止も含め鋼管で施工
するので問題ないのですが・・・
基本的には排水目皿と同等の扱いで構わないと
思います。

──────────────────────────────────────