 ■題名 : 受水槽について
 ■名前 : 設備の初心者
 ■日付 : 12/12/12(水) 16:24
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、受水槽を計画しています。高置水槽ですが計算上の容量は呼称2.0tで井水用又上水用呼称2.0tです・・・・2槽式の計画ではありませんが、パネルタンクで1.0*2.0*2.0Hでの2槽式の場合・・・井水用はトイレ系統使用、上水用は飲料系統で使用します。…連結管を設けなければクロスコネクションには該当しませんよね?又補給水は上水直圧で2階の上に設置します。井水は地下水槽からポンプ給水です。・・・・建築基準法にも該当しないと思いますが・・・どなたかご指導お願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 12/12/12(水) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   投稿者名を変更して再投稿してください。
(会議室のルールを読んでください)

このスレッドは、後ほど削除しておきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : じねんじょ  ■日付 : 12/12/13(木) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   在、受水槽を計画しています。高置水槽ですが計算上の容量は呼称2.0tで井水用又上水用呼称2.0tです・・・・2槽式の計画ではありませんが、パネルタンクで1.0*2.0*2.0Hでの2槽式の場合・・・井水用はトイレ系統使用、上水用は飲料系統で使用します。…連結管を設けなければクロスコネクションには該当しませんよね?又補給水は上水直圧で2階の上に設置します。井水は地下水槽からポンプ給水です。・・・・建築基準法にも該当しないと思いますが・・・どなたかご指導お願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/12/17(月) 10:53  -------------------------------------------------------------------------
   中仕切りで仕切るということですよね。
その場合、上水の6面点検が井水側の1面できないことになります。
また、中仕切りは強度的に弱いので、破損は十分考えられます。
止めた方が無難ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : tomato3723  ■日付 : 12/12/18(火) 9:31  -------------------------------------------------------------------------
   再投稿は別スレってことですよ。

ひとつの高架タンクを上水と井水で共用するってことですか。
中仕切りがあっても拙いとおもいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 12/12/19(水) 13:33  -------------------------------------------------------------------------
   上水受水槽2tが2階の上、井水受水槽2tが地下に設置されるということでしょうか。上水の2階の上とは、2階建ての屋上の意味でしょうか。もし、そうであれば3階床と同じ高さになりますので、水道事業者に可否を確認する必要があります。一般的には、3階への給水を拒否する事業者が多いように記憶しております。
それ以外、上記の配置で吐水側のクロスコネクションが無いのであれば、問題は無いかと思います。地下に独立した水槽を2台間を600離して置くのが良いかと思いますがいかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : KOI  ■日付 : 12/12/20(木) 9:35  -------------------------------------------------------------------------
   その大きさの受水槽だと、小規模貯水槽水道(小規模簡易専用水道)になると思います。
各自治体独自の条例による規制を受けます。

担当窓口は、各自治体の保健所になると思いますので、相談されることをおすすめします。