Page 2726 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水プールの蒸発水量について、どのように計算できますか? キタヤマ プール 13/1/29(火) 7:17 ┣Re:温水プールの蒸発水量について、どのように計算できますか? masa 13/1/29(火) 16:26 ┣Re:温水プールの蒸発水量について、どのように計算できますか? 水道屋の修理担当 13/1/31(木) 18:11 ┗Re:温水プールの蒸発水量について、どのように計算できますか? 水道屋の修理担当 13/2/1(金) 9:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水プールの蒸発水量について、どのように計算できますか? ■名前 : キタヤマ プール ■日付 : 13/1/29(火) 7:17 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、プールの設計をするにあたって、以下のケースの時の細かい計算がわからず、ご相談です。 室内温水プールの設計で、室温25~30度、水温26~30度、湿度60%、室内換気回数1~2回。 普通プール50M×25M 飛び込みプール25M×25M 以上のプールの設置をした時に、どれほどプールの水の蒸発水量を考えたらいいでしょうか?何か良い計算方法があれば助かります。 |
概算のプール表面の蒸発量は以下の計算式で算定できます。 水面の蒸発量(kg/h)=(25+19v)×(Xw-Xa)×A、v:水面気流速度(m/s)、Xw:プール水温と同温度の空気の飽和絶対湿度(kg/kgDA)、Xa:室内の絶対湿度(kg/kgDA)、A:プール表面積(㎡) 室温25℃、室内相対湿度=60%→室内絶対湿度=0.01185(kg/kgDA)、水面気流速度=0.5(m/s)、30℃の空気の飽和絶対湿度=0.0272(kg/kgDA)とすると、プール面積1㎡当たりの蒸発量=(25+19×0.5)×(0.0272-0.01185)×1(㎡)≒0.53(kg/h・㎡)となります。 普通プール:50m×25m=1250㎡→蒸発量=1250(㎡)×0.53(kg/h・㎡)=662.5(kg/h) 飛び込みプール:25m×25m=625㎡→蒸発量=625㎡×0.53(kg/h・㎡)=331.25(kg/h) です。 |
閉鎖された空間への蒸発ですので、外気への排気と外気よりの給気に含まれている水分量差以上に蒸発はしないのではないでしょうか。屋内の湿度を一定にするため除湿をするのであれば、その分の水分量も蒸発することになりますが、プールで除湿はしないでしょうから、冷房による凝縮水になるのでしょうか。いずれ、無限に蒸発せずに、どこかで平衡状態になりますので、屋内の相対湿度が100%近くになり、換気と凝縮の分だけ蒸発すると考えた方が良いような気がします。 部屋容積を12500m3と仮定して、相対湿度100%の空気中の総水分量750kg位、60%で450kg位 外気の絶対湿度が0kg/kgDAだとしても、450kg*2回=900kg 微妙なところですが、蒸発量と排気水分量+凝縮排水量の平衡になると思います。 60%を維持するのが難しいと思います。維持を努力しないと90%位で平衡になるような気がしますがどんなもんでしょうか。 |
興味があって色々調べて見ましたら、 Zaykov式というのが使いやすそうでした。 http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00028/1982/26-0549.pdf 試しに試算してみましたら、1日に水面が3.5mm程度蒸発して下がるようです。 農業分野での田んぼの水面低下もこんな数字でした。 プールは割りと深いので、水温低下は考えなくても良いような気がします。 実際、閉鎖されて換気してある部屋ですので、270kg/hの蒸発と換気による排湿とのバランスで室内湿度が決まってきますし、導入外気の絶対湿度によつてもまた変わってくると思います。 大容積の部屋の換気・調湿と室温管理の方が考え方難しそうな気がしますが、どうでしょうか。ガラスや壁の結露って結構厄介だと思います。露点温度を下げるため換気を増やすと、水面蒸発が増えますし空調負荷も増えます。 よろしければ、教えていただけませんでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━