Page 2737 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ループ配管のサイズについて ゆうた 13/3/9(土) 19:00 ┗Re:ループ配管のサイズについて masa 13/3/9(土) 19:17 ┗Re:ループ配管のサイズについて yuta 13/3/11(月) 14:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ループ配管のサイズについて ■名前 : ゆうた ■日付 : 13/3/9(土) 19:00 -------------------------------------------------------------------------
大規模施設を設計しているのですが、 給水管を断水対策のためループにしようと しています。受水槽加圧給水ポンプ方式です。 その場合の配管サイズですが、ループしている管 については全て同径としなくてはならないのでしょうか? ポンプから遠くなるにつれて減径していってよいので しょうか? |
断水対策ならば、一定区間でバルブを入れて、漏水部分を切り離す必要がありますね。 切り離した時に、必要流量を確保するように配管サイズを決めれば良いと思います。 通常は、圧力安定の為や、死水防止の為にループにする例が多いと思います。 その場合は、圧力解析をして、ループ主管サイズを決定するでしょう。 主管ループをヘッダーと解釈して同径で設計する場合もあると思いますよ。 |
いつもありがとうございます。助かります。 >断水対策ならば、一定区間でバルブを入れて、漏水部分を切り離す必要がありますね。 >切り離した時に、必要流量を確保するように配管サイズを決めれば良いと思います。 たしかにその通りですね。それにより配管サイズを決めたいと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━