Page 2738 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼火災受信機の種類 denki 13/3/29(金) 20:19 ┗Re:火災受信機の種類 どんちゃん 13/3/31(日) 23:10 ┗Re:火災受信機の種類 まとい 13/4/4(木) 17:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 火災受信機の種類 ■名前 : denki ■日付 : 13/3/29(金) 20:19 -------------------------------------------------------------------------
火災受信機の種類で、R型、GR型、複合GR型 がありすが、違いが理解できません 。 Gについてはガス漏れ警報でしょうか? ガスがなければR型でいいと考えます 。 それぞれ選定基準があるのでしょうか。 アドバイスをお願いします。 |
GRはガス漏れ火災警報付き、複合型は防排煙等の連動制御機能他付き。 単純に、火災だけ、+ガス漏れ、+他全てと考えれば宜しいかと。 |
受信機の種類について P型(Proprietary)占有、独占ということで、公衆(M型)との区別です。 R型(Record)記録の意味です。 これにガス漏れ警報設備と自動火災報知設備の組み合わせたものが、 GP型、GR型になります。 また、P型には1級、2級、3級の種別があり、設置する防火対象物の 面積等で分けられます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━