Page 2794 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室外機と煙突の離隔について質問です。 沖縄の鉄筋屋 13/8/19(月) 10:22 ┗Re:室外機と煙突の離隔について質問です。 どんちゃん 13/8/22(木) 21:40 ┗Re:室外機と煙突の離隔について質問です。 沖縄の鉄筋屋 13/9/9(月) 16:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室外機と煙突の離隔について質問です。 ■名前 : 沖縄の鉄筋屋 ■日付 : 13/8/19(月) 10:22 -------------------------------------------------------------------------
空冷ヒートポンプ室外機と非常用発電機の煙突口の必要離隔距離をご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。 酸・アルカリ性雰囲気による銅、アルミ材等の腐食が心配です。 ・室外機は50kw相当を3台 ・煙突の口径200mm 排熱温度400℃ ・排ガス成分は硫黄(0.06%)、窒素(0.2%) ・発電機の燃料は重油A よろしくお願いします。 |
煙突は横吹きでしょうか? 上向き等、室外機に直接かからない向きに変えれば問題ないと思いますよ。 非常用発電機ですから台風時の停電くらいでしか運転しないでしょう。 室外機も、沖縄仕様であれば、フィンもコーティングしているので腐食には強いです。 |
回答ありがとうございました。 こちらからのコメントが遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 煙突は上向きですので、問題ないとこちらも判断しております。 室外機が煙害仕様であれば、煙突排気の対策にはなるようですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━