Page 2795 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼非常照明の設置の有無 のんのん 13/9/11(水) 0:34 ┣Re:非常照明の設置の有無 どんちゃん 13/9/11(水) 5:11 ┃ ┗Re:非常照明の設置の有無 のんのん 13/9/11(水) 10:30 ┗Re:非常照明の設置の有無 設備屋KZ 13/9/11(水) 16:35 ┗Re:非常照明の設置の有無 のんのん 13/9/11(水) 16:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 非常照明の設置の有無 ■名前 : のんのん ■日付 : 13/9/11(水) 0:34 -------------------------------------------------------------------------
RC造4階建で延べ床面積450uの診療所があります、患者の収容施設はありません、また有窓建物です。 非常照明の設置基準を確認すると患者の収容施設が無いので特殊建築物にはあたらない様で、階数3階以上で500u以上は設置の必要がある様ですが今回の建物は4階ですが500u以下です。 上記より非常照明の設置の義務は無い様に思われますが良かったでしょうか。 居室は必要ないが避難通路には必要と言われる方もいますが、その様な事を書いてる書物がないので確証がありません。 4階から避難する事を考えれば必要な気もしますが・・・。 役所へ確認すれば良いのでしょうが下請で図面書いてますので打合せにいけない所です。 皆さんのご意見お聞かせ下さい。 |
不要でしょう。 下請けであっても、一般的な話として案件を伏せて確認機関に打ち合わせすることは可能だと思いますよ。 |
『どんちゃん』さん回答有難うございます。 何かの機会にでも役所に聞いてみたいとは思っていますが・・。 設備設計は消防には良く打合せに行きますが建築の方はなかなか行く事も無く。 建築事務所は逆に消防にはあまり行かない傾向がある様な気がします。 大きな物件はそんな事ないのでしょうが。 ま〜不備があれば確認申請で指摘受けるのでしょうが今回は周りの人に聞いても意見が分かれて『必要なのでは』の声も聞かれてる所です。 |
事務所などその他の建築物となり、 仰るとおり避難通路も含め不要です。 但し、採光上の無窓の居室(建築基準法のです。有窓建物・有窓階ではありません。)があれば、 その居室及び居室へ至る避難通路(階段・廊下等)に 非常照明が必要になってきます。 例えば、3階に無窓の居室があれば、 そこに至る階段や廊下等(避難通路)に非常照明が必要になります。 3階の廊下に非常照明はあるが、2階や4階(1階は地上へ出る際必ず通ると仮定)の廊下には非常照明が無いという、 ちょっと見た目ちぐはぐな図面になります。 メーカーのカタログやネット、他様々な書籍に解説があります。 わざわざ役所に行かなくてもOKです。 ただ、意匠屋(設計事務所・施工業者)さんに採光上の無窓の居室はありますか? あれば教えて下さい。 と再確認された方が良いと思います。 (わざわざ知らせてくれる意匠屋さんが少ないので。あった場合指摘事項で戻ってきますので。) 以上です。 参考になれば幸いです。 |
『設備屋KZ』さんコメント有難うございます。 無窓の居室に関しては建築事務所へ再確認致します。 有難うございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━