 ■題名 : 水槽内部のアンカー
 ■名前 : mu
 ■日付 : 13/9/11(水) 20:57
 -------------------------------------------------------------------------
   既存コンクリート雑排水槽にポンプ着脱装置を取り付ける必要が有ります。
40年以上前の建物なので、水槽に防水がきっちり働いているかどうかも疑問ですが
(ジャンカも有るし、コンクリートむき出しにも見えます。公共施設です。)
水槽にはタブーとは思いますがアンカーを打設するに良い方法はありますでしょうか?

振動物の取付なので、モルタル系も微妙な気がしますので。

下手にケミカルアンカー後に防水より
アンカー穴にコーキング等を入れた後ウェッジアンカー+
 表面にコーキングの方が良いのかと考えていますが、
もっと良い防水方法ご存じの方よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水槽内部のアンカー  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/9/18(水) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   ウェッジアンカー用(私はSUSオールアンカーを使いますが)の穴に耐水性のエポキシをアンカーを入れたときに溢れ出す程度に塗り込みアンカーを打ち込むのはいかがですか。溢れたものはコンクリートに擦り込めば防水になります。
水中でやったことはありませんが、雨があたるところやマンホールの中はこのように施工しています。ケミカルは穴が深いので壁圧をによっては利用不可能です。
コーキングはちょっと不安で、ヘルメシールあたりに良いエポキシがあったと思います。ピンも前もって塗っておけば良いかと思います。半分ケミカルのような考え方でしょうか。普通のエポキシは水で劣化しますのでお気を付けてください。
最後にTSのキャッブにコーキング詰めてかぶせればもっと良いかもしれません。
ご検討ください。