Page 2825 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴室換気乾燥暖房機の排気ダクトの保温 colors 13/11/29(金) 18:21 ┗Re:浴室換気乾燥暖房機の排気ダクトの保温 masa 13/11/30(土) 8:58 ┗Re:浴室換気乾燥暖房機の排気ダクトの保温 Colors 13/11/30(土) 10:39 ┗Re:浴室換気乾燥暖房機の排気ダクトの保温 masa 13/11/30(土) 11:01 ┗Re:浴室換気乾燥暖房機の排気ダクトの保温 Colors 13/11/30(土) 19:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴室換気乾燥暖房機の排気ダクトの保温 ■名前 : colors ■日付 : 13/11/29(金) 18:21 -------------------------------------------------------------------------
悩んでいろいろ調べた結果、分からなくなってきたので、すみませんがご教授願います。 浴室換気乾燥暖房機の排気側のダクトのRW巻きは必要でしょうか。 【機器仕様】 乾燥時消費電力1,300W 暖房時消費電力1,280W ヒーターはセラミックヒーター メーカーにダクト内温度がどれくらいになるのか聞いたところ、浴室内温度とのことで、~45度程度ではとの回答でした。 予定では通常の換気扇だったので、保温を予算に入れていませんでした。 数量がかなりになるので、外壁1Mにできればしたいんですが… |
基本的には、火災予防条例で規制される事項なので、所轄消防署に問い合わせる必要があります。 ちなみに、東京都の場合は、適合機器である場合は、排気ダクト及び機器本体については、断熱(可燃物への引火を防止する為のもの)については不要となっています。 所轄消防書で特に規定がなければ、ダクト内結露を防止する為の断熱をすれば良い事になります。 なお、ダクトは不燃材料である必要があります。 |
書き込みありがとうございます。 確認してみます。 ダクトはスパイラルダクトを使用してます。 スパイラルダクトって不燃材料でいいんですよね。 |
通常のスパイラルダクトは亜鉛鉄板製なので、不燃材料です。 |
ありがとうございます。 助かりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━