Page 2829 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼平成25年度設備設計一級建築士試験 さつべぇ 13/10/8(火) 2:10 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 たけちゃん 13/10/8(火) 11:15 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 蒼まま 13/10/8(火) 13:42 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 たけちゃん 13/10/8(火) 14:29 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 蒼まま 13/10/8(火) 15:07 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 さつべぇ 13/10/9(水) 0:50 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 さつべぇ 13/12/11(水) 9:58 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 たけちゃん 13/12/11(水) 12:17 ┗Re:平成25年度設備設計一級建築士試験 さつべぇ 13/12/11(水) 12:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 平成25年度設備設計一級建築士試験 ■名前 : さつべぇ ■日付 : 13/10/8(火) 2:10 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして 昨日、設備設計一級建築士の修了考査を受けてきました。 (法適合確認のみ) テキスト参照可でしたが、見ている時間もほとんどなく・・・ 他の受験された方は問題の難易度はいかがでしたか |
お疲れ様でした。 私も法適合のみ受験組でした。 私の法適合確認の解答を参考までに載せます。 間違い等のご指摘があれば、宜しくお願いします。 問1 排気筒の有効断面積0.1㎡、不足している。 問2 吸気送風機の風量 過大すぎる。 問3 煙突の高さ 不足している。(計算しなかったけど・・・) 問4 排煙機Bの排煙風量800 1000必要 問5 D 集会室は機械換気 問6 :これは判らん。①を書いたけど・・・ 通気管の端部① 雨水等の防止措置なし 通気管②の位置 芯押さえなので、出入口端から3m無い(でも、高さ600はある) 問7 図2 ゴム製フレキシブルジョイントに耐火措置なし 問8 図3 通気弁使用の場合は、床から1m立上げ 問9 C ポリブデン管は耐火措置必要 問10 D 通気管の取り出し角度は45度以下 問11 応接室に非常照明なし 無窓居室は非常照明必要 問12 引下げ導線システムのピッチ 20m以下 問13 B 耐火ケーブルが必要 問14 C 一種耐熱型が必要 問15 B 1.72V/セルなので、1.7Vは不可1.72V/セル以上必要 問16 これは判らん。 オーバーヘッド800 油入緩衝器を使用しても不足する 問17 一般形エレベーターの開口部 特定防火設備が必要 問18 出入口幅900 1m必要 問19 判らんけど。 B 走行距離7.5cmでは不足する 問20 D 踏段の幅1400mm 勾配が4度以上なので不可 |
こんにちは。初めてではないのですが、とても久しぶりに投稿します。 私も受けてきました。 皆様お疲れ様でした。 私は建築設備士を取得してない(職種は設備設計です)ので、区分Ⅰで設計製図まででした。 普段そんなに鉛筆握ってることがないので右手が疲れました。 答え合わせすると自信なくなりそうで嫌なのですが、来年再チャレンジの可能性も考えて、私の回答例を書いてみます。 法適合の回答 (たけちゃんさんと違う部分だけ記載します) 問6 通気管②の位置 出入口との離隔、水平距離垂直距離ともに不足(水平距離2950、垂直距離550) 問7 図2 密閉膨張タンクへの接続 逆止弁ではNG 問8 図2 ボールタップ止水レベルが満水警報レベルより上 (最初は通気弁は床上1mと思ったのですが、伸長通気でないと判断して1m未満でもOKとして無理やり他のを探しました…でもこれって法適合関係ないですよね…) 問12 突針と補助水槽の位置 突針の保護角35度内に補助水槽が入っていない 問20 D(答えはたけちゃんさんと同じ) エスカレーターの踏み段は1.1m未満でないとNG 終わったときは自信満々だったのですが、問7と8は明らかに私の間違いですね…。 衛生で足切くらうのかしら…(涙) 設計製図の問題は回答は後日で投稿します |
問6 通気管②の位置 確かに水平距離2950、垂直距離550だったわ・・・orz 問12 30m以下で、保護レベルⅢだから、45度でいいのでは・・・ しかし、問7の不安は消えない・・・ |
問12 保護レベルⅢで30m以下は35度ですよね? テキストP870表3-11の2段目の数値以下の高さの場合、と読むのでは…? 一ヶ所訂正 問7 私の答えは図4 理由は前の投稿のとおり スレ主さつべぇさんの問に答えてなかったですね。 すみません。 難易度としては、特に難しいとは思いませんでしたが、上述のとおり間違えております…(>_<) 時間は時計見ながら、各設備30分以内で頑張りました。結構時間はギリギリでした。 |
たけちゃんさん、蒼ままさん お疲れ様です。レスありがとうございます。 私は東京で受験しました。区分Ⅳで約70名でした。 【空調】 問2で気になる点が・・・ 同じく給気送風機の風量が過大としたのですが、テキストP816表1-17 下欄外に排煙通過風速が9.17m/s以下であるなら給気風量がどれだけ 増加しようとも告示規定には反しないとの一文があります。 給気送風機以外の不適切箇所がわかりませんでした。 書き終わってから気づきましたが、対応できませんでした。 問3 屋根面からの垂直距離を60cm以上必要 【衛生】 問6 間違えました 問7 図2ですね(図1の散水栓の水没・・・としてしまいました) 【電気】 問12 蒼ままさんと同じ 【輸送】 問16 頂部すき間の距離 緩衝器として油入緩衝器を使用した場合の算定式より 2,260mm以上 問17 分かりませんでした 問19 間接式油圧エレベーター頂部すき間の算定式 ストロークによるかごの走行距離にかごの慣性による飛び上がり距離 と余裕代2.5cmを加えた数値以上とする必要がある 問20 踏段の幅は1.1m以下 (主語が「勾配30度のエスカレーターは」となっていたので) 蒼ママさんが書かれているとおり、時間が微妙に足りないですね。 合格基準がよくわかりませんが、建築設備士試験のように 各設問毎の基準点(たとえば50%)、合計得点の基準点(たとえば60%)を 満たした者が合格または 建築士試験のように基準点を満たして、かつ合計得点の上位○%以上が合格と なるのでしょうか? あーー 12月まで憂鬱です。 |
無事合格しました。 以下のような結果でした。 申込区分Ⅰ実受講者172人 修了者数32人 修了率18.6% 申込区分Ⅱ 25人 13人 52.0% 申込区分Ⅲ 74人 35人 47.3% 申込区分Ⅳ 146人 85人 58.2% 申込区分Ⅴ 1人 1人 100.0% 合 計実受講者418人 修了者数166人 39.7% |
おめでとうございます。 私も合格でした。 スレ立てて頂いて、ありがとうございました。 これからもお互いがんばりましょう。 |
たけちゃん さん おめでとうございます。 こちらこそ、試験後のレスありがとうございました! 頑張りましょう! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━