 ■題名 : 防火水槽
 ■名前 : yun
 ■日付 : 14/1/13(月) 23:27
 -------------------------------------------------------------------------
   設備設計の仕事をしています。
防火水槽のある建物の設備設計をすることになりました。
疑問に思う点があり、ご意見をお聞かせ願いませんでしょうか。
防火水槽の排水・通気に関する資料が少なくてこまっています。
内容は以下のとおりです。

防火水槽に通気管は必要でしょうか。SGP100+塗装・防虫網で検討中です。

オーバーフローは必要でしょうか。 なしで検討中です。
もちろん水抜き用の排水管も検討してません。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽  ■名前 : masa  ■日付 : 14/1/14(火) 14:50  -------------------------------------------------------------------------
   所轄消防署に構造基準を問い合わせるのが確実です。
ちなみに、東京消防庁の場合は、外部への通気管は100m3未満の場合は100mm、100m3の場合は150mmです。
オーバーフローは、自動給水装置が無いので、不要です。
排水管も不要です。(消防用吸込管以外は設置出来ないはずです)
地中梁等で、複数の槽にわかれる場合は、槽間の連通管及び通気管を技術基準を満たすように設置します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽  ■名前 : yun  ■日付 : 14/1/15(水) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
さっそく消防に確認してみます。