Page    2906
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼マンションの給気口  野心家 14/6/14(土) 18:31
   ┣Re:マンションの給気口  masa 14/6/14(土) 19:47
   ┃  ┗Re:マンションの給気口  野心家 14/6/15(日) 15:11
   ┣Re:マンションの給気口  K2 14/6/15(日) 21:55
   ┃  ┗Re:マンションの給気口  野心家 14/6/17(火) 0:56
   ┗Re:マンションの給気口  裕次郎 14/6/17(火) 9:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : マンションの給気口
 ■名前 : 野心家
 ■日付 : 14/6/14(土) 18:31
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも当掲示板にはお世話になっています。
マンションの給気口設置について皆さんのご意見をお借りしたいです。

全戸ワンルームのマンションを計画しているのですが、換気種別は3種、内訳は浴室暖房乾燥機での常時換気、キッチンのレンジフードによる換気です。
そこで、排気口は浴室暖房乾燥機から100φ、レンジフードから150φの
ダクト接続としていきますが、現状、建築・構造プラン上の問題から給気口(レジスタ)が1つしかもうけられなさそうな雰囲気です。
浴室暖房乾燥機とレンジフードの強ノッチ風量を合算して、ひとつの給気口で対応するといった例はあるのでしょうか。
個人的には法的問題も技術的弊害もないと判断しているのですが、これはしてはイケナい!といった具合のものなどありましたら、ご教示願いたいです!
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの給気口  ■名前 : masa  ■日付 : 14/6/14(土) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   兼用は可能ですが、24時間換気用の給気口は常時開放でなければいけません。
レンジフード用給気口は閉止機構の設置は可能です。
24時間換気用給気口も閉止機構付きはありますが、特定行政庁又は確認審査機関によっては、閉止機構を許可しない場合もありますので、確認する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの給気口  ■名前 : 野心家  ■日付 : 14/6/15(日) 15:11  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます!
兼用という例はあるのですね。確認申請前に確認したいと思います!
仮に閉止機構の設置がダメで、常時開放タイプのを設置せざるを得なくなった場合、冬は寒い空気が集中して入ってくるので大変だと思います。代案も何かつけておいてほうが良いかもしれないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの給気口  ■名前 : K2  ■日付 : 14/6/15(日) 21:55  -------------------------------------------------------------------------
   レンジフードと換気扇の風量を確保するために、150mm×1ヶではつらいです。
1LDKでしょうか?それでも最低150と100の給気口は必要だと思います。
おそらく1ヶだと、室内外差圧は100Paを超えて、扉の開閉に支障がでると思います。一度計算してみた方がよいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの給気口  ■名前 : 野心家  ■日付 : 14/6/17(火) 0:56  -------------------------------------------------------------------------
   1LDKほど広くはないです。
7.5帖くらいの1Rです。150φではキツイのでしたら、建築的な対応、窓の上部に簡易的な小窓を設置するなど対応も考えています。
一度計算してみようと思ってます。ありがとうございます!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションの給気口  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 14/6/17(火) 9:18  -------------------------------------------------------------------------
   常時換気用の給気は、窓にスリットを付けてもらうことでクリアは出来ると思います。
建築ももう少し設備のことを考えて設計してくれれば問題ないのにと思うことかなりあります。・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2906





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━