 ▼防火区画面に設置する壁掛けエアコン  FUKUB 14/9/4(木) 7:48
   ┗Re:防火区画面に設置する壁掛けエアコン  masa 14/9/4(木) 8:04
      ┗Re:防火区画面に設置する壁掛けエアコン  FUKUB 14/9/5(金) 20:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火区画面に設置する壁掛けエアコン
 ■名前 : FUKUB
 ■日付 : 14/9/4(木) 7:48
 -------------------------------------------------------------------------
   防火区画(中空壁)の間仕切りに壁掛けエアコンを設置するする場合、冷媒配管を防火区画壁の片面を開口し、ドレン配管を中空壁内に設置し、床下へ落とすとします。
この時、片面開口の防火処理と床面の処理が必要でしたら、教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画面に設置する壁掛けエアコン  ■名前 : masa  ■日付 : 14/9/4(木) 8:04  -------------------------------------------------------------------------
   冷媒配管に関しては、中空壁用の大臣認定工法となります。
ドレン管に関しては、VPを使用している場合は、告示適合なので、不燃材量の充填だけで問題無いはずですが、中空壁自体が大臣認定工法の場合は、認定条件によります。(中空壁の認定条件を確認してください)
VPを使用しない場合は、冷媒管と共巻として、大臣認定工法で貫通処理をする事になります。
床貫通がある場合は、床の構造に適合した大臣認定工法で貫通処理をする事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画面に設置する壁掛けエアコン  ■名前 : FUKUB  ■日付 : 14/9/5(金) 20:02  -------------------------------------------------------------------------