 ■題名 : 特浴のエアコンですが・・・
 ■名前 : ハンマーチャンス
 ■日付 : 14/9/1(月) 9:24
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも、拝読させていただいています。
既設の病院の特殊浴室に現状、ファンコイル(床置)がついています。
冷温水がなくなるもので、エアコンにしたいという要望があります。

湿気のことを考えると、エアコンにしてもいいものか?
悩んでおります。

又、エアコンならケーシングのサビを考慮して、厨房用にでもしようかとも思っています。

こうしたほうがいいよというアドバイスがあれば、おねがいします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : 恵那榎  ■日付 : 14/9/1(月) 10:23  -------------------------------------------------------------------------
   特養の機械浴室に遠赤を付けましたがヒーターだけではダメなのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : ハンマーチャンス  ■日付 : 14/9/1(月) 10:27  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

最悪は、そのつもりではいますが、施主が冷房にもこだわりがあって・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : 設備幸太郎  ■日付 : 14/9/2(火) 15:58  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトタイプにして外調機とするか
エアバランスを考慮しないといけませんが脱衣室や廊下等からRAをとって特浴にSAを吹くというのはどうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : ハンマーチャンス  ■日付 : 14/9/5(金) 9:34  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : ノバビル  ■日付 : 14/9/6(土) 16:37  -------------------------------------------------------------------------
   浴室内の遠赤は使用時において部分的な暖しかとれず、又清掃時は熱線が
やっかいなことを聞きます。
最近浴室内にエアコン設置しました。脱衣室側にファンコイルを設置して
ダクトで引っ張りました。冬場の立ち上げは早めにスイッチを入れてます。
夏場の事を考えるとエアコンでの対応かと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : ハンマーチャンス  ■日付 : 14/9/8(月) 7:46  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特浴のエアコンですが・・・  ■名前 : タネナシスイタ  ■日付 : 14/9/5(金) 9:09  -------------------------------------------------------------------------
   特浴の場合、設計事務所の指定で普通の天吊りエアコンをつけた事が何度かあります。使う時だけお湯を張るのでそれほど湯気はこもらない様です。(一応換気量は強弱切り替え可で大きめにしましたが。)
施工後様子を見に行っても問題ない様子で使われています。
暖房は遠赤ヒーターが良い様でヒーターとエアコン併設です。
改修前も特浴なら現状の運用状況を確認されてはどうでしょう。

浴槽据付の大浴室でも、空調依頼受けたことがありますがその時はいつも厨房用をつけてます。

参考までに。